Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: -JPM- - 05.03.19 - klo:05:43
-
Terve! Uudisrakennukselle kaipailisin mitoitusta. Parit tarjoukset saanut ja niissä jo eroa kaivoissa aikalailla.
Sijainti: Kemi
Rakennusvuosi: 2019
Lämmönjako: Lattialämmitys
Ilmanvaihto: Koneellinen lämmön talteenotolla
Ulkoseinien pituus: 40.6 m
Ulkoseinät: Lamellihirsi 205 U-arvo 0.53
Kerrosmäärä: 1 krs.
Pinta-ala: 91
Huonekorkeus: 2.5
Alapohja: Maanvarainen betonilaatta 80mm solumuovieriste 200mm
Yläpohja: Puhallusvilla 450mm
Ikkunat: 13 m2 U-arvo 0.92
Tilojenlämpötila: 21
Sisätilavuus: 226.8 (ilmatilavuus)
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8664.0;attach=9775)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus, lamellihirsitalo ”-JPM-” KEMI (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 C°
- Talo 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 91 m2, 228 m3: 5,18 kW 15 541 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 5,2 kW 15 541 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 91 m2, 228 m3 4,8 COP 4,88 kW 15 541 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,195 m3 / 55 C 2,5 COP 1,03 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 5,9 kWh 20 341 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -464 kWh 0,13 kW 19 877 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 877 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 19 877 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 19 877 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -35 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 4,8 kW 14 821 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 056 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 056 kWh
Tarvitaan 198 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 31 kPa (0,31 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 438 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,4 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Vanhan rintamamiestalon neliökulutus uudessa talossa. ~55W/m2. Höyrysululliset uudet ~35W/m2. ???
-
Kiitos kovasti laskelmasta. Totta tosiaan pari tarjousta saanut, joista toinen gebwell qi6 129m kaivolla ??? ja toinen viessman vitocal 333g 1.7-8.6kW invertteri 180m kaivolla. Tuntuu että tuo 129m aktiivisyvyydellä oleva kaivo on melko kaukaa haettu ja saatu tarjouksen hintaa alas. Mitä ootte viisaammat mieltä tuosta viessmanista 180m kaivolla, onko mitoitus kohdillaan?
-
Kuulostaa oikein hyvältä, mutta Kemi on melko kylmän maaperän aluetta jo, niin lämpökompensaatiota sen verran, että 200m kaivoa.