Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: jae2222 - 03.03.19 - klo:09:38

Otsikko: Jaksottainan korotus (legionella bakteeri)
Kirjoitti: jae2222 - 03.03.19 - klo:09:38
Hei

Putkimies kävi meillä tekemässä kartoituksen putkiremontista ja samalla sääti muutamia asetuksia "kuntoon" Nibessä ja yksi mitä jäin jälkeenpäin miettimään oli jaksottaisen korotuksen poistaminen käytöstä. Putkimies sanoi, että turha ominaisuus, kun käytössä on ulkoinen varaaja, että tätä korotusta tarvitaan vain pumpuissa, joissa itsessään on varaaja. Siinä tilanteessa vain nyökyttelin enkä lähtenyt asiaa sen enempää avaamaan, mutta mahtaako putkimiehen linjauksessa olla perää?
Otsikko: Vs: Jaksottainan korotus (legionella bakteeri)
Kirjoitti: tk- - 03.03.19 - klo:10:22
Jos varaaja on semmoinen, että lämmin vesi menee sen läpi kierukan kautta, niin vesitilavuus on aika pieni ja virtausta aika paljon eikä legionella siellä oikein ehdi viihtyä. Jos taas on ison vesitilavuuden varaaja missä käyttövesi "seisoo", niin samalla lailla siellä legionella kasvaa (jos on kasvaakseen) kuin pumpun omassakin varaajassa.

Itse kyllä harvakseltaan, ehkä kerran kuukaudessa, lämmittäisin tuommoisen kierukkamallinkin varaajan 55-60 asteeseen. Ei tuo nyt niin paljon maksa, ja näissä järjestelmissä kun monet pitää varaajaa muutenkin haaleana, tuo legionellariski voi ollakin ihan todellinen vaikkakin pieni.