Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: joens - 19.02.19 - klo:16:27
-
Moi,
Tarvitsisin mitoitusapua uudiskohteelle, alla speksit:
Sijainti: Helsinki, 00980
Rakentamisvuosi: 2019
Lämmönjako: Vesikiertoinen lattialämmitys
Ilmanvaihto: Koneellinen ilmanvaihto
Rakennuksen ulkomitat: 44,2 m
Ulkoseinät: Lamellihirsi 205mm , U-arvo 0,53
Kerrosmäärä: 2.krs
Pinta-ala: 163m2 (netto), 182 (brutto)
Huonekorkeudet: 2,6 m , 25m2 korotettu 5,8m
Alapohja: Maanvarainen betonilaatta 100mm, styroxi 200mm
Yläpohja: Puhallusvilla 450mm
Ikkunat: U-arvo <1, pinta-ala n.60m2
Tilojen lämpötilat: 21 C
Sisätilavuus: N. 680 m3
Autotalli/varasto (erillinen rakennus)
Lämmönjako: Vesikiertoinen lattialämmitys
Rakennuksen ulkomitat: 44,2 m
Ulkoseinät: Elementti U-arvo 0,26 e
Kerrosmäärä: 1.krs
Pinta-ala: 30m2 (netto)
Huonekorkeudet: 2,5m
Alapohja: Maanvarainen betonilaatta 100mm, styroxi 200mm (arvio)
Yläpohja: Rak suunnittelun mukaan, U-Arvo 0,14
Tilojen lämpötilat: 12 C
Sisätilavuus: N. 120m3
Tarkoitus olisi siis hoitaa molemmat rakennukset samalla lämmityslähteellä, eli lämpökanava tulossa. Sen pituus teknisestä tilasta talliin 6m
Kiitoksia etukäteen!
-
Teen tähän laskelman..
Onko alakerran lämmin ala noin 109 m2.
Alapohjan pinta-ala on tärkeä tieto.
-
Teen tähän laskelman..
Onko alakerran lämmin ala noin 109 m2.
Alapohjan pinta-ala on tärkeä tieto.
Katsoin kuvat ja netto 92 alakerta ja 71 yläkerta.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8628.0;attach=9717)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hirsitalo ”joens” HELSINKI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 C°
- Hirsitalo 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 93 m2, 539 m3: 10,43 kW 26 734 kWh
- At / varasto 2019: Lattialämmitys, 12 C°, 30 m2, 75 m3: 1,71 kW 3 014 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +45 C°, 6 m: 0,05 kW 472 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 123 m2, 614 m3 4,8 COP 11,76 kW 30 219 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,99 kW 5 500 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 12,7 kWh 35 719 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -592 kWh 0,21 kW 35 127 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 35 127 kWh
- Pumpulla tuotetaan 12,70 kW 35 127 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 35 127 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 12,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 10,1 kW 26 849 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 278 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 278 kWh
Tarvitaan 230 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,75 l/s (= 45 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,75 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 162 kPa (1,62 bar)
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 90 kPa (0,9 bar)
• Kaivon painehäviö 0,75 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 51 kPa (0,51 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 607 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Tässä tarvitaan kohtalaisen syvä lämpökaivo ja lähes 13 kW lämmitystehoinen maalämpökone.
Jotta keruun kierron painehäviö ei nousisi liian suureksi, on keruun putkitus oltava koko pituudeltaan 50 millistä.
Tähän kohteeseen olisi syytä hankkia ns. invertteri -tyyppinen maalämpökone, jolloin keruun kierron dT arvo pysyy alle 10 kW lämmitystehoilla arvossa 3,0 K. Se lämmitysteho riittää n. -17 ulkolämpötilaan saakka. Sitä kylmemmillä ulkolämpötiloilla keruun dT -arvo nousee, mutta jää kuitenkin vajaaseen 4 K -arvoon kovimmillakin pakkasilla.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon ! Yhden tarjouksen (vasta) sain 8kw pumppu ja 170m kaivo. Siinä oli 28500kw tarve mitoituksena.
-
Olikohan siinä huomioitu, että on hirsitalo ja
paljon ikkunoita, 60 m2, 0,9 U => 6 376 kWh/a.
Lisäksi erillinen autotalli.
-
En usko, että ikkunoiden pinta-alaa otettiin huomioon, koska sitä ei ilmoitettu tarjouspyynnössä.
-
Nyt on tarjouksia saatu.
Tarjous 1: Thermia Diplomat Optimum 8kw pumppu, 170m kaivo 18,7k (analogiset termarit)
Tarjous 2: Gebwell Qi 8, 190m kaivo, 19,6k (digitaaliset termarit ja langattomat)
Tarjous 3: Gebwell Qi 10, 215m kaivo, 20,7k (digitaaliset termarit ja langattomat)
Tarjous 2 & 3 samalta toimittajalta. Mitä toimittajan laskemia käppyröitä katselen niin Qi8 tarjous tarkoittaa että tarvitaan lisäenergiaa -15 kylmemmissä, kun taas Qi10 mitoituksessa lisäenergian tarvetta ei olisi.
Toisekseen, mitä mieltä olette pumppuvaihtoehdoista? Hinnat sisältävät ns avaime käteen hinnat eli kaivo, pumppu, asennukset ja lattialämmitykset taloon sekä talliin.