Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: -ww- - 13.02.19 - klo:21:21

Otsikko: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: -ww- - 13.02.19 - klo:21:21
Moro,

tuollainen kapistus hyrähti tulille hiljattain ja nyt alkaa asetusten hakeminen.

Taustatietoa:
-Uusi talo 122 m2, sisäkorkeus 2,6 m
-Erillinen autotalli 95 m2, sisäkorkeus 4.0 m, sisälämmöt nyt 14-15c ja siinä hyvä.
-Molemmissa vesikiertoinen lattialämmitys
-Autotalli talon lämmityksen kanssa rinnakkain, lämpökanaali 2x25 mm, matkaa 25m suuntaansa.
-Molemmissa vallox LTO
-Lämpökaivo 180m, kallio heti maanpinnassa.
-Taloudessa 2 henkilöä, suihkut käytännössä joka ilta klo 21 paikkeilla.
-Makkareissa ja OH termostaatit, pyritään rajoittamaan turha lämmitys ja ohjattua kiertoa enemmän talliin.
-Käyrä taitaa olla nyt 3, ja 0-keleillä menovesi 27c.
-Myöhemmin keruupuurin rinnalle kytketään myös konvektori, takaisku ja sulut on jo linjassa.

Olen ymmärtänyt, että MLP yritetään saada mahdollisimman vähän käynnistyksiä että kompura pääsee helpommalla, varjopuolena kaivon jäähtyminen pitkässä juoksussa.

Nyt olen hieman logeja tutkinut, erikoisia piikkejä tekee tuo kompressori enkä keksi mikä moisen aiheuttaa. Sähkövastukset olen poistanut käytöstä, ainoastaan bakteeritapossa se käy hetken päällä kun käyttää varaajan lämmöt ylhäällä 2 vko välein. Sekin osuu yhteen logeista.

Ehdotuksia otetaan vastaan. Asumismukavuuden puolesta homma toimii hienosti, mutta uskon että viilamalla saadaan viimeisetkin ropposet säästettyä ja laitteen elinikä maksimoitua.

Liitteenä datalogit pakattuna.

Kiitos.
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: KiSaVa - 13.02.19 - klo:22:12
En osaa auttaa, mutta toisen foorumin liitteet eivät näy rekisteröitymättömille.
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: luu5 - 13.02.19 - klo:22:16
Eikös nuo piikit kompuran käynnistyksen yhteydessä ole niitä "voitelupiikkejä"?
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: v130882 - 13.02.19 - klo:22:58
Laita liitteet tänne niin päästään ihmettelemään. :)
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: -ww- - 14.02.19 - klo:16:57
Menee näköjään aika perunaksi nuo kuvat liitteenä, siispä logitiedostot myös pakattuna (Winrar).

Asteminuutteja:
Nyk. arvo -288
Käyn. Komp. -120
Käyn. lislämpö 400
Lisläm. port ero 100
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: k113635 - 14.02.19 - klo:19:16
Näyttäis johtaja Karhun uudessa Lokintutkijassa olevan jotain haasteita F1255:n käynnistysten tunnistamisessa. Kuten sunkin 9.2. käyristä näkyy niin kompura on levännyt välillä, mutta tilastot ei näytä startteja.

Väkästelin joskus muinoin omaa haaraa Lokintutkijasta ( https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166.0 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7166.0) ), mutta eipä sillä ole kysyntää ole ollut.
Se nyt näyttää silti hieman erilaisia datoja ja äkkivilkaisulla jopa ihan järkevän tuntuisia suhteessa käyriin:

9.2. Lokinsotkijan silmin:
(https://i.imgur.com/6QAz2YS.png)
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: Timo Karhu - 14.02.19 - klo:19:31
Näyttäis johtaja Karhun uudessa Lokintutkijassa olevan jotain haasteita F1255:n käynnistysten tunnistamisessa.

OK joo, ihmettelinkin jossain kohtaa tuota inverttereiden PCA Relays arvoa 3. Se on siis ilmeisesti lepo vaikka bitit sanoisi että "kompuralla virrat päällä", lienee tuo invertteri sitten vasta tuon jälkeen vetämässä kierrokset nollaan. Lisätäänpäs emotutkijaan. Kiitos vihjeestä!
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: -ww- - 15.02.19 - klo:10:26
Niin, logeissa ei siis mitään turhaa ole eikä säätöjen viilaus ole tarpeen? Eikö noita tiheitä kompressorin ylös-alas käyriä tarvi yrittää hävittää, vaikuttaa jokseenkin turhamaiselta sekoilulta.
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: Timo Karhu - 16.02.19 - klo:17:27
Ei sinulla ivertterissä ole juurikaan väliä. Se tekee käyttövettä sulla ja lämmitys/kv-käytön priorisointi noilla väleillä vissiin. Hyvä se on.
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: -ww- - 10.04.19 - klo:20:49
Moros.

Kelien lämmitessä huomasin logeista että käynnistysten määrä on räjähtänyt, käyttöveden käytössä ei muutoksia, 2 hengen suihkut iltasin klo 20-22.

Maaliskuu 146 kpl
Huhtikuu 9 päivää 66 kpl

Nibe tarjoaa tuohon uutta firmistäkin, onko siitä kokemuksia? Nykynen 8539R3.


Jotain tarvisi varmaan hiukan säätää, priotiteetti on hatusta: kv-lämm  <->  15-45

Ks. Liitteet

Kiitos...
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: v130882 - 10.04.19 - klo:21:40
Ihan normaaliahan tuo on että kelien lämmettyä alkaa pätkäkäynti. Ainoa tuossa on se että maaliskuussakin käynnistyksiä suht paljon. Itsellä pikku Nibellä käynnistyksiä maaliskuussa 25 ja nekin lähes kaikki kuun viimeisellä viikolla kun oli lämmintä. Huhtikuussa 35 käynnistystä tähän asti.

Uusin firmware R4 ollut käytössä muutaman kuukauden ja ei ongelmia.
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: -ww- - 11.04.19 - klo:15:27
Huomasinpa tälläisenkin tuolta Nibe-Uplinkin kautta, laite itse ei mitään ole hälytellyt:

Lisäys on estetty. Ainakin alkuun tuo bakteeritappo meni pelkällä kompuralla OK läpi, pitääkö ne sähkövastukset nyt sitten sallia...

Historia
    Päiväys ja aika   Otsikko
10.4.2019 20.51.17   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
10.4.2019 10.46.56   Ongelma jaks. korotuksen yhteyd.
10.4.2019 10.43.51   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
9.4.2019 21.34.01   Ongelma jaks. korotuksen yhteyd.
9.4.2019 21.32.33   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
9.4.2019 8.17.31   Ongelma jaks. korotuksen yhteyd.
9.4.2019 8.15.21   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
8.4.2019 21.24.44   Ongelma jaks. korotuksen yhteyd.
8.4.2019 21.22.07   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
8.4.2019 18.12.13   Ongelma jaks. korotuksen yhteyd.
8.4.2019 18.09.23   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
8.4.2019 16.59.55   Ongelma jaks. korotuksen yhteyd.
8.4.2019 9.53.33   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: -ww- - 11.04.19 - klo:16:29
Sihdit tarkistettu, legionella tappo laitettu pyörimään, katsotaan miten käy.

Alla tilanne kun legionellaa tapettu noin 5 minuuttia.

Tila
keskiulkolämpötila BT1   -1.8°C
käyttöveden täyttö BT6   45.1°C
käyttövesi yläosa BT7   48.4°C
ulkolämpötila BT1   2.3°C
virta EB100-BE1   0.0A
virta EB100-BE2   0.0A
virta EB100-BE3   0.0A
asteminuuttia   -45GM

kompressorimoduuli
estetty   ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14   345
kiertovesipumpun nopeus EP14   20%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2   89%
imukaasu EB100-EP14-BT17   7.4°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14   75.0°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12   54.5°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10   3.1°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11   1.6°C
menolämpötila BT2   55.7°C
nestejohto EB100-EP14-BT15   46.6°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   47.6°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   1629h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   90h
komp. taajuus nyt   35Hz
sallittu komp. taajuus min   23.0Hz

lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto   pois
ulkoinen säätö S1   ei
huonelämpötila BT50   21.4°C
lask. menolämpötila S1   26.5°C
menolämpötila BT2   55.7°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   47.6°C
ulkoinen menoanturi BT25   --

lisäys
estetty   kyllä
varokekoko   20A
aikakerroin   1126.2h
maks.sääd.sähköteho   6.0kW
teho sähkölisälämpö   0.0kW
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: -ww- - 11.04.19 - klo:16:52
N. 20 min myöhemmin, vieläkin painaa.

Kuis korkealle tuo käyttövesi lämmitetään että Nibe on tyytyväinen, ja miten korkealle tuo kuumakaasu saa
mennä ennen hälytyksiä?

tila
keskiulkolämpötila BT1   -1.7°C
käyttöveden täyttö BT6   51.6°C
käyttövesi yläosa BT7   56.4°C
ulkolämpötila BT1   2.3°C
virta EB100-BE1   0.0A
virta EB100-BE2   0.0A
virta EB100-BE3   0.0A
asteminuuttia   -120GM

kompressorimoduuli
estetty   ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14   345
kiertovesipumpun nopeus EP14   17%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2   33%
imukaasu EB100-EP14-BT17   8.4°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14   96.5°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12   62.5°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10   3.1°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11   0.6°C
menolämpötila BT2   63.2°C
nestejohto EB100-EP14-BT15   55.1°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   55.1°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   1629h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   90h
komp. taajuus nyt   35Hz
sallittu komp. taajuus min   35.0Hz
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: -ww- - 11.04.19 - klo:17:02
Kompura seis, 2 kW vastus päälle estoista huolimatta.

tila
keskiulkolämpötila BT1   -1.7°C
käyttöveden täyttö BT6   54.6°C
käyttövesi yläosa BT7   58.9°C
ulkolämpötila BT1   2.3°C
virta EB100-BE1   0.0A
virta EB100-BE2   0.0A
virta EB100-BE3   0.0A
asteminuuttia   -120GM


kompressorimoduuli
estetty   kyllä
kompressorikäynnistykset EB100-EP14   345
kiertovesipumpun nopeus EP14   30%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2   0%
imukaasu EB100-EP14-BT17   48.6°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14   68.0°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12   58.2°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10   3.6°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11   2.1°C
menolämpötila BT2   61.6°C
nestejohto EB100-EP14-BT15   41.2°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   59.1°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14   1629h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14   90h
komp. taajuus nyt   0Hz
sallittu komp. taajuus min   20.0Hz

lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto   pois
ulkoinen säätö S1   ei
huonelämpötila BT50   21.4°C
lask. menolämpötila S1   26.5°C
menolämpötila BT2   61.6°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3   59.1°C
ulkoinen menoanturi BT25   --

lisäys

estetty   kyllä
varokekoko   20A
aikakerroin   1126.2h
maks.sääd.sähköteho   6.0kW
teho sähkölisälämpö   2.0kW
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: -ww- - 11.04.19 - klo:17:05
Ja virheviestiä perään:

Historia
    Päiväys ja aika   Otsikko
11.4.2019 16.57.14   Korkea lauhduttimen menolämpötila.
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: v130882 - 11.04.19 - klo:22:07
Kuis korkealle tuo käyttövesi lämmitetään että Nibe on tyytyväinen

Käyttöveden täyttö BT6 55 asteeseen.

Kompura seis, 2 kW vastus päälle estoista huolimatta.

Samalla tavalla käyttäytyy omakin Nibe, kompuralla aluksi ja sitten jostain syystä pelkällä vastuksella loppu.

Ja virheviestiä perään:

Historia
    Päiväys ja aika   Otsikko
11.4.2019 16.57.14   Korkea lauhduttimen menolämpötila.

Korkea lauhduttimen menolämpötila ja Korkea lauhduttimen paluulämpötila tulee (lähes) aina legionella tapon yhteydessä.
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: -ww- - 12.04.19 - klo:10:23
Eilisen jälkeen ei uusia infoviestejä, ja vain yksi käynnistys tullut.

Miksiköhän tuo legionellatappo on jäänyt limboon ja jättänyt noita "Ongelma jaks. korotuksen yhteyd." -ilmoituksia?

Nyt se meni kerrasta läpi ja seuraava korostus 21 pvä kuluttua.
Otsikko: Vs: F1255-12 Datalog ~asetuksien viilausta
Kirjoitti: v130882 - 12.04.19 - klo:21:47
Miksiköhän tuo legionellatappo on jäänyt limboon ja jättänyt noita "Ongelma jaks. korotuksen yhteyd." -ilmoituksia?

Klikkaa ilmoitusta Uplinkissä niin saat lisätietoa.