Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Skogge - 13.02.19 - klo:16:45
-
Terve. Mitoitusapua uudiskohteelle . Kiitos jo etukäteen!
Sijainti: Loviisa
Rakentamisvuosi: 2019
Lämmönjako: Lattialämmitys
Ilmanvaihto: Koneellinen ilmanvaihto, Enervent pingvin
Rakennusten ulkomitat: 53m
Ulkoseinät: Lamellihirsi 205mm , U-arvo 0,53
Kerrosmäärä: 1.krs
Pinta-ala: 144m2
Huonekorkeudet: 2,5 m , 30 m2 on korotettu 3,5 m.
Alapohja: Maanvarainen betonilaatta 100mm, styroxi 200mm
Yläpohja: Puhallusvilla 450mm
Ikkunat: U-arvo 0,95, pinta-ala n.55m2
Tilojen lämpötilat: 21 C
Sisätilavuus: N. 420 m3
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8616.0;attach=9645)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”Skogge” LOVIISA (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 C°
- Talo 2019: Lattialämmitys, 21 C°, 144 m2, 420 m3: 6,37 kW 17 675 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,4 kW 17 675 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 144 m2, 420 m3 4,8 COP 5,97 kW 17 675 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,08 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 7,0 kWh 22 475 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -676 kWh 0,21 kW 21 799 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 21 799 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,00 kW 21 799 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 21 799 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 5,5 kW 16 417 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 382 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 382 kWh
Tarvitaan 161 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s (= 24,6 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,41 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 34 kPa (0,34 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 398 metriä = 1 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.