Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: matasuo - 10.02.19 - klo:09:08
-
Laitteisto kytketty siten että pumppu pitää varrajan yläosan lämmön 2-4 astetta lämpimämpänä kuin lämmityspiirin pyyntö.
Lämmityspiirin pyyntö lämpötila muodostuu sisä-ja ulkoanturin lämpötilojen mukaan.
Suntti säätää varaajalta lähtevän kiertoveden lämmön.
lämmityspiirin kierto max 50 ja min 25
huone lämpö 21 vaikutus 70%
Tähän asti homma on toiminut hyvin mutta eilen ilmeni ei toivottu toiminto.
Sisälämpö oli päässyt nousemaan 23,3 asteeseen koska saunan ovi oli unohtunut lämmittäessä auki.
Sen ja ulkona olevan nollakelin seurauksena lämmitysveden pyynti laski alle 25 asteen.
sen sijaan että kiertoveden lämpö olisi jäänyt 25 asteeseen ajoi järjestelmä suntin kokonaan kiinni.
Ilmeisesti jonkinlainen jäähdytys ominaisuus tms laukesi päälle?
kun kierron pyynti nousi yli 25 palasi järjestelmä normaaliin toimintaan
Mistähän valikosta asiaan pääsee puuttumaan?
Käsittääkseni mitään jäähdytys toimintoa ei pitäisi olla aktiivisena.
Kiitos
Markku
Edit: Kaikkia toimintoja ohjataan pumpun omalla logiikalla.
-
Jos shunttina on Ouman EH-80 niin siinä shuntissa on Min ja Max lämpötilarajoitus.
Jos käännät Min ruuvia 25 asteen kohdalle niin menoveden lämpö ei laske sen alapuolelle. ;)
http://ouman.fi/documentbank/EH-80__manual__fi.pdf
-
Laitteisto kytketty siten että pumppu pitää varrajan yläosan lämmön 2-4 astetta lämpimämpänä kuin lämmityspiirin pyyntö.
Lämmityspiirin pyyntö lämpötila muodostuu sisä-ja ulkoanturin lämpötilojen mukaan.
Suntti säätää varaajalta lähtevän kiertoveden lämmön.
lämmityspiirin kierto max 50 ja min 25
huone lämpö 21 vaikutus 70%
Tähän asti homma on toiminut hyvin mutta eilen ilmeni ei toivottu toiminto.
Sisälämpö oli päässyt nousemaan 23,3 asteeseen koska saunan ovi oli unohtunut lämmittäessä auki.
Sen ja ulkona olevan nollakelin seurauksena lämmitysveden pyynti laski alle 25 asteen.
sen sijaan että kiertoveden lämpö olisi jäänyt 25 asteeseen ajoi järjestelmä suntin kokonaan kiinni.
Ilmeisesti jonkinlainen jäähdytys ominaisuus tms laukesi päälle?
kun kierron pyynti nousi yli 25 palasi järjestelmä normaaliin toimintaan
Mistähän valikosta asiaan pääsee puuttumaan?
Käsittääkseni mitään jäähdytys toimintoa ei pitäisi olla aktiivisena.
Kiitos
Markku
Edit: Kaikkia toimintoja ohjataan pumpun omalla logiikalla.
Kuulosti ihan normaalilta toiminnalta.
Tarkoitit ilmeisesti, että pyynti olisi pitänyt pysyä minimissään 25°:ssa?
Onko 870: Kyllä? Mikäli on siis lisävaraajan anturilla toteutettu kytkentä.
-
Lisävaraaja kytkennällä on.
En muista 870 arvoa. Tarkistanut huomena.
Tavoitteena on että kierto ei koskaan laskisi alle 25°
Nyt kun syntyi meni kokonaan kiinni putosi kiertoveden lämpö lähes 20° sen
Kun pyynti palasi yli25 suntti jatkoi normaalisti säätämistä.
Mikä arvo on väärin?