Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: TOP82 - 01.02.19 - klo:20:52
-
Tervehdys.
Tarvittaisiin mitoitusapuja, kun PILP Nibe F470 mahdollisesti vaihtuu maalämpöön (tai vaihtoehtoisesti VILPiin):
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Sääolosuhteet ovat Suomen alueella hyvinkin erilaisia.
Eurajoki, Satakunta
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2012, tasamaalla
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
v2018, noin 15000kWh kaikki sähköt yhteensä, sisältäen autotallivaraston noin 40m2 sähköpatterit +10asteen ylläpitolämmöllä, 800kWh uima-allaspumpulle, 2 aikuista + 2 taaperoa
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen, pitää uusia järjestelmän vaihdon yhteydessä LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
16.1m x 8.5m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
ekovilla? 50mm+200mm, 325mm kokonaispaksuus
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1 -kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
120m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
260cm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maavarainen betonilaatta eps-100 4x50mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puhallusvillaa 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Normaalit lämpölasi + tavallinen
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Tallia ei tulla lämmittämään MLP
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Asuintilojen normaali tavoitelämpötila 21-22 astetta
Liitteenä vielä energiatodistus.
Edit: Tukilämmityksenä / jäähdytyksenä Fujitsun ILP sekä takka jossa palaa noin 6 i-m3 koivuklapeja vuodessa
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8586.0;attach=9557)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 C°
- Kellari 2012: Lattialämmitys, 22 C°, 120 m2, 316 m3: 4,24 kW 12 941 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 4,2 kW 12 941 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 120 m2, 316 m3 4,8 COP 3,89 kW 12 941 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,77 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 5,7 kWh 18 941 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -580 kWh 0,17 kW 18 361 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 361 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 18 361 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 18 361 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,8 COP) 4,8 kW 13 482 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 879 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 879 kWh
Tarvitaan 142 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PEM40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,35 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 24 kPa (0,24 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 319 metriä = 1 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon tästä!
Tätä laskelmaa voinee hyödyntää myös jos valitseekin VILPin?
-
Kyllä voi hyödyntää vilpinkin valinnassa.
Sama lämmitystehon tarve pätee kaikentyyppisten lämmityslaitteiden valintaan.