Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Mikusban - 29.01.19 - klo:23:35

Otsikko: Kaksi kiertovesipumppua lattialämmitykseen
Kirjoitti: Mikusban - 29.01.19 - klo:23:35
Tällä hetkellä lattialämmitys yhdellä piirillä, tarkoitus olisi lisätä toinen lattialämmitys piiri. Voiko toisen uuden piirin laittaa rinnan ja omalla pumpulla?
Olisiko parempi vain laittaa yksi iso pumppu? Vanhat pienemmät pumput olisivat jo olemassa ja uusi piiri olisi enimmäkseen pesutilaa, voisi sitten kesällä ajaa vain toisella pumpulla jos tarvetta..?
Lämmitys tapahtuu öljykattilalla ja shunttaus Oumanilla.
Kuva liitteenä.
Otsikko: Vs: Kaksi kiertovesipumppua lattialämmitykseen
Kirjoitti: Selvittäjä - 30.01.19 - klo:00:10
Meillä tehtiin aika lailla noin lattialämmityksen liittäminen (1 KHH) patteriverkkoon. Kaksi mokaa: minä otin heikomman KV-pumpun kuin putkimies oli ehdottanut, vieras putkari ei jaksanut kommentoida sitä... Ja patteriverkon aiempi rakentaja toimitti mielestäni liian pienet T-haarat, niissä oli siis aika paljon supistusta kun kyse oli vaan yhdestä piiristä.

Lopputulema, lattiassa vesi kiertää ainoastaan jos uusi KV-pumppu on täysillä. Suosittelisin, että et hirveästi tingi T-liittimien koosta, ja voisit harkita joko säätöventtiiliä vanhaan piiriin helpottamaan uuden KV-pumpun toimintaa, tai sitten otat suosiolla tarpeeksi tehokkaan uuden pumpun.
Otsikko: Vs: Kaksi kiertovesipumppua lattialämmitykseen
Kirjoitti: sailor - 30.01.19 - klo:06:29
Kiertovesipumput lähtöpuolelle (jos tuo KV-pumpun nuoli esittää kiertosuuntaa).

Kannattaa suosiolla laittaa pienet ja uudet pumput, jos aikoo pitkään asua. Hukkaa vähemmän energiaa pitkässä juoksussa.
Otsikko: Vs: Kaksi kiertovesipumppua lattialämmitykseen
Kirjoitti: Mikusban - 30.01.19 - klo:09:22
Nuolet tosiaankin kuvastavat kiertosuuntaa :)
Onko suuri merkitys ovatko KV-pumput lähtö tai paluupuolella?
Otsikko: Vs: Kaksi kiertovesipumppua lattialämmitykseen
Kirjoitti: seppaant - 30.01.19 - klo:13:04
Lainaus
Onko suuri merkitys ovatko KV-pumput lähtö tai paluupuolella?
Virtausteknisesti ei ole väliä kummalla puolella kiertovesipumput ovat.
Etenkin aiemmin keskuslämmityskattiloiden yhteydessä kiertopumput asennettiin paluupuolelle kylmempään putkeen, missä pumppuun ja moottoriin kohdistui vähemmän lämpörasituksia.
Nykyisissä maalämpöjärjestelmissä on yleensä sekä meno- että paluupuolella niin matalat lämpötilat että ei ole merkitystä kummalla puolella pumput ovat.

ATS
Otsikko: Vs: Kaksi kiertovesipumppua lattialämmitykseen
Kirjoitti: Mikusban - 30.01.19 - klo:14:05
Kiitos vastauksista. Asennan sitten pumput rinnakkain paluupuolelle(toinen on jo tietenkin asennettu).
Kuvassa olevat lattiapiiri "laatikot" ovat siis käytänössä jakotukkeja, selvennyksen vuoksi.
Vielä selventävä kysymys, eli uusi piiri "lattiapiiri 2" ei siis tarvitse erillistä shunttia?
Otsikko: Vs: Kaksi kiertovesipumppua lattialämmitykseen
Kirjoitti: euroshopperi - 01.02.19 - klo:10:12
Kannattaa muistaa, että rinnakkain ja sarjaan asennus tuottaa eri tuloksen. Grunfossin alphat on itsellä säätynyt hyvin itsekseen ja teho vaihtuu automaattisesti tarpeen mukaan. Mulla on siis termostaatit käytössä.