Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Kake80 - 23.01.19 - klo:11:24
-
Onko kukaan tietoinen, että käykö tuon Ouman 202:n tilalle esim. 203?
Kenties joku vaihtanut tms? Alkaa vanha ohjain sekoilemaan ja noita 203 olisi paremmin tarjolla ehjiä. Tarvitseeko jotain eri antureita ym?
Päällepäin fyysisesti identtinen, mutta liekö sisuskalut aivan erilaiset... ::)
-
Tietääkseni käy. 203 pystyy ohjaamaan kahta lämmityspiiriä. Myös mahdollista vaihtaa esim.Oilonin lämpöpumppuun, missä Ouman automatiikka. Se siru/äly maksaa jonkun kympin Oumannilta ostettuna.
-
Tuossa Ouman 201 ja 203 LÄ:n versioina.
Aika samoilta näyttää ,203 versiossa enemmän liitäntöjä
-
No hyvä jos käy. Hommaan tuon 203 varalle, ennenkuin tuo vanha tilttaa kokonaan. Kiitokset tiedoista. :)
-
Millä tavalla sun 202 oireilee?
202 varaaja alamin on aina vähintään 30 astetta. Onko 203 sama, vai kenties alempi?
-
Tuossa mullakin tuo oumään 202 meinaa välillä "sekoilla". Näytössä näkyy mitä sattuu tekstiä välillä. Onko tämä sekoilua vai ominaisuus.
Itse kaipaisin paljon parempaa käyttöliittymää. Enemmän mittaustietoja menovesi-infoonkin. Tässä kun näkyy vaan maahan menevä lämpötila. Ei sieltä tuleva esimerkiksi.
Prosessityöläinen isomman lämmityskattilan äärestä on tottunut, että mittauksia pitää olla :D
-
Käytännössä voi hommata minkä vain 203 tai 202 Ouman säätimen ja vaihtaa siihen maalämmön älypiirikortin. Oumannilta saa ainakin Oilonin maalämpöön sopivaa piiriä ja vaihtavat sen paikalleen tai voi vaihtaa sen itse.
-
Mulla on tuossa gebwell itellä.
-
Tosiaan mullakin tohon näyttöön tulee aika ajoin ihme hieroglyfejä, niin ajattelin jos siihen vaihtaisi 203:n tilalle ku näkyy olevan ehjiä aika hyvin tarjolla. Ja tuntuu välillä, ettei ohjaa tuota vaihtoventtiiliä, vaikka vaihdoin jo sen moottorinkin (honeywell vc8010). Ja venttiili toimii kyllä mekaanisesti hyvin, kun irroittaa moottorin ja painaa jousikuormitteista karaa.
-
Tosiaan mullakin tohon näyttöön tulee aika ajoin ihme hieroglyfejä, niin ajattelin jos siihen vaihtaisi 203:n tilalle ku näkyy olevan ehjiä aika hyvin tarjolla. Ja tuntuu välillä, ettei ohjaa tuota vaihtoventtiiliä, vaikka vaihdoin jo sen moottorinkin (honeywell vc8010). Ja venttiili toimii kyllä mekaanisesti hyvin, kun irroittaa moottorin ja painaa jousikuormitteista karaa.
Olen kuutoinut samaa asiaa sen venttiilin kanssa ja epäilin sitä aluksi syyksi pätkäkäyntiin maalämpökoneessa.
Samaa egyptiläistä tekstiä näkyy tässäkin joskus. Kunpa tuon tilalle saisi nykyaikaisen esim siemensin säätimen mutta se on varmaan haaveunta.