300m2 + 80m2 autotalli. Tallin menovesi max. 25c, lämpötila pysynyt alimmillaan 15 asteessa, tosin pannuhuoneen ovi on auki.
Lämpökanaalin pituus 10m josta 2m. ulkona, loput talon alla. Kulutus öljyllä 5900l/ vuosi. Pelletillä 13500 kg/ vuosi. Kulutustiedot keskimäärin 13 vuoden ajan. Öljyn käyttö oli testi. Pumpun voin myös laittaa taloon ja katkaista kuuman käyttöveden kierron, lämmitys talliin tietysti jatkuisi. Talo 2 kerroksinen kivitalo, uima-altaalla. Allasta lämmitetään tunti vuorokaudessa kosteantilan lämmityspiirin kautta, tällöin lämpö pysyy 20 asteessa, allasta ei lämmitetä tammi-helmikuussa. Iv koneessä sähkölämmitys, päällä kun lämpö alle -10c. Sisälämpö 21,5-22c
Takkoja kaksi mitä ei juurikaan käytetä, ehkä sitten kun jää eläkkeelle.
Tarjottu 12 kw pumppua 270m kaivolla, joku turbo putki.
Riittääkö teho?
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8550.0;attach=9429).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Casino7” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 380 m2, 950 m3 4,8 COP 15,48 kW 45 300 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,35 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 16,8 kWh 51 300 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta 0 kWh 0,00 kW 51 300 kWh
- Ei muita vähennyksiä.. 0 kWh 0,00 kW 51 281 kWh
- Pumpulla tuotetaan 16,00 kW 51 263 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 19 kWh
Yhteensä 51 281 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 16,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho) 16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 12,7 kW 39 526 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 756 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 19 kWh) 11 774 kWh
Tarvitaan 299 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,89 l/s (= 53,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,89 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,89 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,5 K 280 kPa (2,8 bar)
• Kaivon painehäviö 0,89 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,5 K 158 kPa (1,58 bar)
• Kaivon painehäviö 0,89 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,5 K 96 kPa (0,96 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 958 metriä = 3 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Keruu pitää putkittaa koko pituudeltaan vähintään 50 mm putkituksella.
Kaivoon vähintää PEM 50x3.0 ja kaivon liitäntään PEM 50x4.6.
12 kW lämitystehoisen maalämpökoneen lämmitysteho riittää noin -14 C ulkolämpötilaan saakka.
Pumpuksi olisi syytä valita ns. invertterikone tehokkaalla maakiertopumpulla.
Invertterikone toimii kovia pakkasia lukuun ottamatta pienehköllä lämmitysteholla ja silloin keruupiirin virtausvastus ei muodostu liian suureksi.
Keräimeksi voisi valita tätä: https://www.geopipe.fi/fi-FI/tuotteet/geoduo-m32-33373689
jotta keruun ulkoinen painehäviö ei muodostuisi liian suureksi.
Vaihtoehtoisesti olisi harkittava keruun suuren painehäviön takia 2 x 202 aktiivimetrin kaivoja.
Vasta noin -15 C ulkolämpötiloilla lämmitysteho nousee niin suureksi, että keruun kierron painehäviö vähän ylittää suositusarvot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Oho, tulipas laskenta nopeasti, unohdin tietysti mainita että kaikissa tiloissa on lattialämmitys.
-
Korjasin virheeni...
Nyt on laskettu kokonaan lattialämmityksellä.
Lämpökaivoon tuli valitettavasti lisää syvyyttä.
Kun vertailin antamiasi kulutusarvioita pelletillä ja öljyllä, olivat ne kovasti yhteneväisiä.
Niillä tuli siis melko tarkasti samaan mitoitustulokseen.
Ison lämmitystarpeen takia tarvitaan varsin syvä lämpökaivo.
Tavallisilla keräimillä nousee keruun painehäviö liian suureksi, siksi olisi syytä valita tuo Geoduo m32 (https://www.geopipe.fi/fi-FI/tuotteet/geoduo-m32-33373689)keräin.
-
Moi, kiitos. Alan tästä neuvottelemaan, 300m porataan. Kahdelle reijälle on vaikea löytää paikkaa. Harvinaista jos alle -20c lämpötiloja on monta päivää vuodessa, lisäsähköllä siitä selviää. :)
-
Ottaako Tomppeli kantaa vesi- ilmalämpöpumppuihin. Markkinoilla jo tehokkaita pumppuja 20kw jotka mainoksen mukaan tekee 65c -25 asteeseen saakka. Mutta kuinka paljon ja millä hyödyllä. Olen kuulemma vanhanaikainen jos päädyn maalämpöön.
-
En oikein rohkene ottaa noihin kantaa.
-
Ottaako Tomppeli kantaa vesi- ilmalämpöpumppuihin. Markkinoilla jo tehokkaita pumppuja 20kw jotka mainoksen mukaan tekee 65c -25 asteeseen saakka. Mutta kuinka paljon ja millä hyödyllä. Olen kuulemma vanhanaikainen jos päädyn maalämpöön.
Olen mielenkiinnosta lukenut lämpöpumput-foorumia ja kyllä yleiskuva on jäänyt, että paljon enemmän ongelmia on lämmön riittävyyden, sulatusten ym. kanssa. Varsinkin nyt kun pakkaset kiristyivät. Omaa kokemusta ei taaskaan ole. Kannattaa lukea ja kysellä sieltä.
-
Ottaako Tomppeli kantaa vesi- ilmalämpöpumppuihin. Markkinoilla jo tehokkaita pumppuja 20kw jotka mainoksen mukaan tekee 65c -25 asteeseen saakka. Mutta kuinka paljon ja millä hyödyllä. Olen kuulemma vanhanaikainen jos päädyn maalämpöön.
Mitään muuta syytä myydä/asentaa vilppejä ei ole kuin hinta ja siihen se jääkin vaikka vertaat noita miten keskenään.
-
Ottaako Tomppeli kantaa vesi- ilmalämpöpumppuihin. Markkinoilla jo tehokkaita pumppuja 20kw jotka mainoksen mukaan tekee 65c -25 asteeseen saakka. Mutta kuinka paljon ja millä hyödyllä. Olen kuulemma vanhanaikainen jos päädyn maalämpöön.
Jos myjä on tosiaan sitä mieltä, että siirtyminen maalämpöön VILP sijasta on jotenkin alatason ratkaisu , niin kannattaa kyllä vaihtaa kauppiasta koko jutussa. Ei taida olla odotettavissa muutkaan laadukasta toimintaa lämpöratkaisuihin. Seuraavaksi se kauppaa hänen omaa erikoispumppuaan, joka pystyy imemään 50 m kaivosta saman energian, kuin kilpailijoiden 200 m.
-
Mitään muuta syytä myydä/asentaa vilppejä ei ole kuin hinta ja siihen se jääkin vaikka vertaat noita miten keskenään.
+ Lupa-asiat.
-
Näin varmasti, eikä tuon kokoiseen mökkiin kannata hakea säästöä väärästä kohdasta, kunhan kysyin. Itse olen jo päätynyt maalämpöön. Mutta on jännää kuunnella myyjien tarinoita. Kuinka moni niihin hairahtuu on varmasti toinen tarina.
-
Lupa-asiat, hinta ja läpimenoaika on kauppiaan näkökulmasta merkittävimmät asiat.
Tein itse ja säästin. Asensin vilpin osaksi omistamaan kiinteistööni. Laite tuli öljylämmityksen paluulinjaan. Öljynkulutus laski 4000l vuodessa. TMA tässä tapauksessa oli alle neljä vuotta.
Vaikka kuinka tykkään maalämmöstä, ei se tässä tapauksessa olisi ollut vaihtoehto.