Viikko sitten vaihdettiin maapiirin paineventtiili matalapaine vian takia.Tänään oli veden lämpötila pudonnut 54-40 asteeseen.Nyt se on 38 astetta,vaikka pumppu toimii normisti.Onko ehdotuksia mitä tehdä?Laitteella ikää 7v.
-
Tekeekö nibe käyttövettä?
Onko loggaus päällä?
-
Noniin,kokeilin välillä lisäyksellä lämmittää,ja vaihoin pumpulle tuli sitten se matalapaine häly.Soitan aamulla huoltoon.Kiitos.
-
Matala paine presson häytyksen syynä on yleensä keruupiirin kierron ongelmat tai kylmäaineen vähyys pumpussa.
Joskus syynä voi olla kylmäpiirin paisuntaventtiili.
-
Ei saakuri,pe.iltapäivä tutkittu ja ei ratkennut vika.Maanantaina jatkuu,varmaan mittaamalla,onko kylmäaine vähentynyt.Jo se alkuperäinen lasku 1300e.Huumori on poistunut keskuudestamme.
-
Syöpymä kylmäaine piirissä yläosissa.Alkuperäinen maapiirin ilmaus tehty huonosti,että koneesta ei oikein kaikkia ilmoja ole saanut kunnolla pois.Kylmäpiiri juotettu ja paine testaus menossa.Mitähän vielä? :'( :'( :'( :'(
-
Pumppukoneiston yläosassa oleva kupariputken mutkan ulkokehä oli syöpynyt puhki.Vaikeasti havaittava vika.Kyllä on huonolaatuista kupariputkea Nibellä käytetty,kun kone vasta 7 vuotta vanha.Varautukaa kalliisiin remontteihin.
-
Kiitos että kerroit mikä oli ongelma ja korjauskeino.
Onko Nibeen oltu asiassa yhteydessä?
Jos, niin mitä sanoivat tilanteeseen?
Vai onko syy huonossa ilmauksessa?
"nimin. samanikäinen nibe kellarissa, niin hiukan kiinnostaa"
-
En ole vielä nipelle ollut yhteydessä.Oottelen loppu laskua ensin.Se ilma homma koski lämmön keruupiiriä,ei kylmäainetta.
-
En ole vielä nipelle ollut yhteydessä.Oottelen loppu laskua ensin.Se ilma homma koski lämmön keruupiiriä,ei kylmäainetta.
Vaikuttaa asennusvirheeltä, niin siitä voi olla vaikeaa saada laitevalmistajalta myötätuntoa enempää.
-
Olenpa vähän epäselkeesti kertoillut.Kyllä se syöpymä oli siellä kojeiston sisällä.Kompressori moduuli on ulosvedettävissä kaikkine kiertovesi pumppuineen,jonka putkistoissa reikä oli.Lämpökeskuksen seinällä olevat lämmönkeruu putket oli asennusvaiheessa vedetty siten,että vaikea saada kaikkea ilmaa pois (tämän totesi korjaaja).
-
Suurta stressiä aiheuttanut tapahtumaketju tuli päätökseen.Vakuutuksen omavastuun ja ikävähennyksen kuluista Nibe korvasi puolet.Se on vastuunkantoa Nibeltä.Meidän osuudeksi tässä lopulta jäi vähän yli 500e.kokonaiskuluista,jotka oli vähän alle 2400e.Tämä harvinainen vika ei vähennä luottoani muuten niin laadukkaaseen laitteistoon.