Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: höppölä - 06.01.19 - klo:00:03
-
Mulla geopro 5 ja iv koneena vallox digit 2 jossa tuloilman esilämmityksen hoitaa nestepatteri jossa kiertää maalämmön neste, ei sähköllä.
Mistä tietää että poistoilmasta kerättävä lämpö ei riitä lämmittämään tuloilmaa haluttuun lämpöön? Eli maalämmön pitää lämmittää tuloilmaa. Tuleeko iv koneen näyttöön jokin symboli?
Joskus kun kova pakkanen ja esim kun lämmitän saunan ja laitan puh nopeuden esim 6 lle jotta kosteus lämtee nopeasti, niin puhallin kuulostaisi välillä sammuilevan lyhyeksi aikaa
Onko se merkki ettei millään saa tuloilmaa lämmitettyä 18 asteeseen ja pysäyttää puhalluksen jotta patteri ehtii kerätä ”voimia”
Tiedosta kiitollinen!!
-
.....ai niin ja unohdin kysyä että onko kyseisessä geoprossa automaattinen käyttöveden lämpötilannosta esim kerran kuussa sitä legionellaa vastaan?
Jos ei ole niin mistä sen voi kytkeä ja säätää?
-
Puhallin pysähtyy sen takia ettei kenno mene jäähän.
Miksi tuloilmapuhallin pysähtelee pakkasella?
Joissakin ilmanvaihtokoneissa lämmöntalteenottokennon jäätymisen esto on toteutettu tuloilmapuhallinta pysäyttämällä. Kun lämmöntalteenottokennolla on jäätymisvaara, laite sammuttaa tuloilmapuhaltimen hetkeksi, jolloin poistoilman lämpö sulattaa kennon. Poistopuhallin pyörii siis koko ajan joten asunnon ilmanvaihto ei pysähdy. Puhaltimen pysähtelyn määrä riippuu ulkoilman lämpötilasta, ilmanvaihdon käyttönopeudesta ja poistoilman lämpötilasta ja kosteudesta.
Tämä on laitteen normaalia toimintaa, eikä esim. tuloilman lämpötilan (jälkilämmityksen) asetusarvo vaikuta siihen.
Mikäli puhallin pysähtelee kovin paljon, syynä voi olla poistoilmakanavien puutteellinen eristys, huollon laiminlyönti tai tekninen vika.