Lämpöpumput => Ekowell => Aiheen aloitti: tourneo - 11.02.12 - klo:21:38

Otsikko: Säätökäyrä
Kirjoitti: tourneo - 11.02.12 - klo:21:38
Ekowell EVT 752-pumppu, säätökäyrä 18 ja suuntaissiirto 3, patterilämmitys. Mikä neuvoksi säätökäyrän valinnassa? Lämmitys toimii hyvin kovilla pakkasilla, esim. nyt -38-asteen pakkasessakin, mutta kun lämpötila on -5 ja lämpimämpi, niin talo viilenee eikä lämmitys saavuta 21-asteen sisälämpötilatavoitetta? Mikä neuvoksi? :(
Otsikko: Re: Säätökäyrä
Kirjoitti: obremo - 12.02.12 - klo:00:05
Säätökäyrä on liian jyrkkä. Kokeile loivempaa käyrää (esim. 16) ja suurempaa suuntaissiirtoa (esim. 6). Silloin kiertoveden lämpötila pysyy lämpöisempänä lauhemmalla kelillä eikä kuitenkaan kuumene liikaa kovemmilla pakkasilla.
Otsikko: Re: Säätökäyrä
Kirjoitti: Raid - 12.02.12 - klo:09:08
samalla kun loiventaa käyrää niin nosta koko käyrää ylöspäin tai säädä ylöspäin pelkästään 0  -5 -10 -15 -20 kohtia  

(http://www.saunalahti.fi/sundanic/k%e4yr%e4.JPG)
Otsikko: Re: Säätökäyrä
Kirjoitti: tourneo - 12.02.12 - klo:15:58
Kiitokset, kokeillaan näiden neuvojen mukaan. :)
Otsikko: Re: Säätökäyrä
Kirjoitti: jzl - 12.02.12 - klo:22:51
Lainaus
samalla kun loiventaa käyrää niin nosta koko käyrää ylöspäin tai säädä ylöspäin pelkästään 0  -5 -10 -15 -20 kohtia  

(http://www.saunalahti.fi/sundanic/k%e4yr%e4.JPG)

ekowellissa säätökäyrä on lineaarinen, ei voi eri lämpötiloille säätää omaa arvoa.
Otsikko: Re: Säätökäyrä
Kirjoitti: zta - 13.02.12 - klo:14:15
Patteritalossa sisäanturi toimii vallan mainiosti. Suosittelen lämpimästi.
Otsikko: Re: Säätökäyrä
Kirjoitti: tourneo - 13.02.12 - klo:18:27
Vielä yksi kysymys: onko järkevää ottaa pattereista termostaatit pois vai jättää paikoilleen, jotta voi säätää lämpötilaa huonekohtaisesti?
Otsikko: Re: Säätökäyrä
Kirjoitti: Valitsiamies - 16.02.12 - klo:21:44
Vaikka säätökäyrä on lineaarinen voihan toki menoveden minilämmön asettaa riittävälle tasolle. Hyötysuhteen kannalta patteritermostaatit kannattaa pitää lähinnä ylilämmön rajoittimina ja antaa lämpöpumpun hoitaa lämpötilan säätö sisälämpöanturilla jos sen sijoitus on suotuisa.
Otsikko: Re: Säätökäyrä
Kirjoitti: tomppeli - 16.02.12 - klo:23:01
Lainaus
Vielä yksi kysymys: onko järkevää ottaa pattereista termostaatit pois vai jättää paikoilleen, jotta voi säätää lämpötilaa huonekohtaisesti?
Pääsääntönä voidaan pitää, että ensin kaikkien patterien termostaatit säädetään "kaakkoon", eli maksimi huonelämpötilaan.
Sitten säädellään pumpun lämpökäyrää, niin että lopulta on saavutettu sopiva asumislämpötila.
Sen hakemiseen voi mennä kuukausiakin, kun pitää kokea kaikkia ulkolämpötiloja +20 ... ---> ... -20C

Vasta sitten, kun aikojen kuluttua havaitaan, että jossain huoneessa on liian lämmintä, siellä säädetään sen huoneen lämpötilaa patterin omalla termostaatilla tarvittaessa vähän alemmaksi.
Muihin ei kosketa, vaan annetaan ne olla maksimi asennoissaan.
Tämä siksi, että pumppu toimisi parhaalla mahdollisella hyötysuhteella. (COP)
Otsikko: Re: Säätökäyrä
Kirjoitti: obremo - 17.02.12 - klo:01:28
Lainaus
Patteritalossa sisäanturi toimii vallan mainiosti. Suosittelen lämpimästi.

Samaa mieltä (Ekowellin oma on vieläpä PT1000-anturi). Patteritermostaatteja ei kuitenkaan kannata rajoittaa tilassa, jossa sisäanturi mittaa. Tällöin on vaarana, että kyseinen osa taloa ei koskaan saavuta pumpun haluamaa lämpötilaa ja pumppu yrittää turhaan kiertoveden lämpötilaa nostamalla saavuttaa lämpötilan, minkä patteritermostaatit estävät.