keruupiirin pumpun tehon riittävyys yhden 400 metrin x 40x37 mm (putki) keruupiirille onkohan liian pieni pumppu? liitteessä kuva.
Otsikko: Vs: keruupiirin pumppu
Kirjoitti: tomppeli - 11.12.18 - klo:19:05
keruupiirin pumpun tehon riittävyys yhden 400 metrin x 40x37 mm (putki) keruupiirille onkohan liian pieni pumppu? liitteessä kuva.
Jotta keruupiirin painehäviö voidaan laskea, pitää tietää:
- keruuputkiston pituus (tässä se on 400 m)
- keruun putkiston sisäläpimitta (tässä sen saa laskemalla putkityypistä 40x3.7)
- lämpöpumpun lämmitysteho kW, ei ole tiedossa.
- Onko lattialämmitys vai patterilämmitys? Tämä tieto määrittää pumpun COP -arvon. COP:n avulla lasketaan kaivosta otettava teho.
Vasta sitten, kun painehäviö on laskettu, voidaan arvioida kiertopumppuja.
Otsikko: Vs: keruupiirin pumppu
Kirjoitti: Mikkooo - 11.12.18 - klo:19:18
Ok. pumpun teho 4kw. lattialämmitys, autotalli peruslämpö.
Otsikko: Vs: keruupiirin pumppu
Kirjoitti: tomppeli - 11.12.18 - klo:19:50
Keruupiirin painehäviöksi tulee arvoilla:
- pumpun lämmitysteho 4 kW
- COP = 5
- dT = 3,0 K
- keruupiirissä 400 metriä PE40x3.7 putkea.

Tarvitaan virtaamaksi vähintään 0,26 l/s.
Sillä virtaamalla yllä kerrotuissa olosuhteissa tulee keruuputken painehäviöksi noin 25 kPa = noin 0,25 bar = noin 2,5 metriä vesipatsasta.
Otsikko: Vs: keruupiirin pumppu
Kirjoitti: Mikkooo - 11.12.18 - klo:20:26
Kiitokset jo edellisistä laskelmista, mulla  ei ole hallinnassa laskut. Vielä sitä mietin ,että mikäköhän tuon pumpun virtaaman ilmoittaa tuossa tyyppikilvessä?
Otsikko: Vs: keruupiirin pumppu
Kirjoitti: tomppeli - 11.12.18 - klo:21:29
Se tieto ei taida löytyä tyyppikilvestä.
Tyypin tiedot pitäisi löytää nestistä ja katsoa sen taulukosta, millaiseen nostokorkeuteen tuo pumppu pystyy noin 0,26 l/s vrtaamalla.
Maalämpökoneen sisäisellä piirilläkin (höyrystinlämmönvaihdin ja muut sisäiset putkituksen komponenetit) on virtausvastusta, joka pitää lisätä tuohon 25 kPa arvoon.
Täällä foorumilla on henkilöitä, joilla on tuota pumppudataa tiedossa. Ehkä heiltä saa apua.
25 kPa on niin matala painehäviö, että lähes kaikki tavalliset kiertopumput sen hoitavat.
Otsikko: Vs: keruupiirin pumppu
Kirjoitti: Matias - 11.12.18 - klo:21:29
Jos näet jostain keruuliuoksen tulo- ja paluulämpötilat kompressorin käydessä niin katso montako astetta lämpötilaero (dt) on.
Jos lämpötilaero on n 3 asteen paikkeilla niin virtaus on riittävä.
Jos lämpötilaero on yli 5 astetta niin virtaus alkaa olla liian hidas.
Otsikko: Vs: keruupiirin pumppu
Kirjoitti: v130882 - 11.12.18 - klo:21:40
Liitteenä pumpun käyrät.
Otsikko: Vs: keruupiirin pumppu
Kirjoitti: Mikkooo - 11.12.18 - klo:21:57
Jos näet jostain keruuliuoksen tulo- ja paluulämpötilat kompressorin käydessä niin katso montako astetta lämpötilaero (dt) on.
Jos lämpötilaero on n 3 asteen paikkeilla niin virtaus on riittävä.
Jos lämpötilaero on yli 5 astetta niin virtaus alkaa olla liian hidas.

olen vasta asennus töihin alkamassa pumppu siis irrallaan niin ei voi lämpötilasta katsoa sitä kierron riittävyyttä. Tarkoitus laittaa riittävän pitkä keruupiiri (yhteen piiriin) niin sillä tuota pumpun tehon riittävyyttä selvittelen..
Otsikko: Vs: keruupiirin pumppu
Kirjoitti: KiSaVa - 11.12.18 - klo:21:58
Ainakin pumpun ilmoitetut sähkötehot kattavat heittämällä tuon paineen ja tilavuusvirran vaatiman tehon. Hyötysuhteena voi käyttää miten huonoa arvoa tahansa.
Otsikko: Vs: keruupiirin pumppu
Kirjoitti: tomppeli - 12.12.18 - klo:08:21
Kun virtaamaksi tarvitaan 0,26 l/s, on se noin 1 m3 tunnissa.
Tuolla ilmoittamallasi pumpun lämmitysteholla, 4 kW tulee ulkoisen keruupiirin vastapaineeksi noin 2,5 metriä vesipatsasta.
Pumpun sisäinen virtausvastus / painehäviö lienee samaa luokkaa, eli yhteensä vain noin 5 metriä.
Pumpun pumppausteho riittää varmasti, kun katsot käyrästöltä oman pumppusi käyrää 1 m3/h kohdalta.
Ei edes tarvitse valita tehovalinnasta pumpulle täyttä tehoakaan ja riittää kierto.
Otsikko: Vs: keruupiirin pumppu
Kirjoitti: Mikkooo - 12.12.18 - klo:08:41
Teknistä tietoa pumpusta, mutta ruotsin kielellä??
Otsikko: Vs: keruupiirin pumppu
Kirjoitti: tomppeli - 12.12.18 - klo:11:32
Tässä liitekuvassa on nimellinen maanesteen virtaus on 0.25 l/s (Nominell flöde köldbärare 0.25 l/s).
Laskin sen olevan 0,26 l/s.
Tuolla erolla ei ole merkitystä kiertopumpun valinnassa.

Sallittu ulkoinen painehäviö (Tillåtet externt tryckfall köldbärare) on harvinaisen pieni, 25 kPa.
Mutta se riittää valitsemallesi putkelle, 400 m PEM40x3.7.