Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: icetribe - 11.12.18 - klo:15:25
-
Minulla on kesäasunto, jonne suunnittelen maalämpöä. Varsin monenkirjavaa tuntuu olevan toimijoiden mitoitukset. Samoin laitesuositukset. Yksi sanoi, että invertterit ovat kovin vikaisia kun kerroin harkitsevani Niben invertteriä (F1255 3-12(. Osaatteko sano mitään ko laitteesta (koitin lueskella foorumia, en löytänyt isoa ongelmakohtaa sieltä)
Tässä sitten tietoja:
- kesäasunto, joka on kolmessa tasossa (kellari, keskikerros ja yläkerta), asuinneliöt noin 250m2, rakennettu 2004, vesikiertoinen lattialämmitys, öljyä menee 3000L
- lisäksi on autotalli 50m2, 3,5 m korkea, sinne on noin 10m kanaali ja ajettelin sinne isoa patteria, jonne johtaisin menisi lattialämpöisen veden (autotalliin riittää kun lämpötila yli 5 astetta). Huom ei mukana öljyn kulutuksessa, lämpiiä nyt sähkölattiavastuksella.
- Olen siellä aika vähän talvella eli voisin pudottaa lämmöt jonnekin 17 asteen nurkille kun olen pois.
- Paikkunta on Kuru (Ruoveden korkeudella)
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8445.0;attach=9172)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kesäasunto ”icetribe” KURU (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -31 C°
- Kellari: Lattialämmitys, 16 C°, 93 m2, 195 m3, 1,70 kW 5 686 kWh
- Keskikerros: Lattialämmitys, 20 C°, 95 m2, 238 m3, 3,68 kW 9 046 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 20 C°, 62 m2, 136 m3, 2,15 kW 5 289 kWh
- Autotalli: Patterilämmitys, 10 C°, 50 m2, 175 m3, 2,28 kW 3 496 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C°, 12 metriä, 0,08 kW 679 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,9 kW 24 196 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 300 m2, 744 m3 4,8 COP 9,20 kW 24 196 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,89 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 10,1 kWh 28 196 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 300 kWh 0,47 kW 26 896 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 896 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 26 895 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 26 896 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 7,9 kW 20 608 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 288 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 288 kWh
Tarvitaan 217 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s (= 35,4 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,59 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 95 kPa (0,95 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 52 kPa (0,52 bar)
• Kaivon painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 33 kPa (0,33 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 537 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.