Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Käppyrä - 04.12.18 - klo:08:47

Otsikko: 1145- 12 login tulkintaa
Kirjoitti: Käppyrä - 04.12.18 - klo:08:47
Hei,

Alkaa olla kohta vuosi takana kun lyötiin 1145-12 pyörimään.

Tässä datalogi ajalta 1.9 - 2.12.2018, miltä mielestänne näyttää?  (kuva liitteenä)

Kohdehan oli Pirkanmaalla talossa lämmintä alaa 180m2 + talli 122m2 (sielläkin lämmöt ollu miltein 20astetta), lattialämmitykset, lämpimän veden kierto, maapiiri märässä savessa 2x400m + 70m linja talolle.



Otsikko: Vs: 1145- 12 login tulkintaa
Kirjoitti: maalämmittää - 04.12.18 - klo:18:03
Noin pitkä loki ei oikein anna kuvaa tilanteesta.

Kokeile vaikka vuorokauden tai viikon.

Kummasta on kyse 1x45 vai 1x55 koneesta?