Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: _eetu_ - 28.11.18 - klo:20:34
-
Hei,
olisi tarvetta mitoittaa maalämpökaivoa ja pumppua omakotitaloon.
Talo ja saunarakennus:
Rakennuspaikka: Kruunupyy
Vesikiertoinen lattialämmitys
Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla
Talon ulkoseinien kokonaispituus 36 metriä ja saunarakennuksen 22 metriä.
Ulkoseinä 200mm mineraalivilla.
Talossa 1.5 kerrosta ja saunarakennuksessa yksi.
Alakerta 85 neliötä, yläkerta 65 neliötä ja saunarakennus 27 neliötä.
Huonekorkeus 2.6 metriä.
Alapohja betonilaatta 80mm + 150mm EPS
Yläpohja 400mm mineraalivilla.
Ikkunoiden pinta-ala 44 neliötä ja U-arvo 1.0
Talon nettotilavuus 419 kuutiota ja saunarakennuksen 50 kuutiota.
Talon mitoituslämpötila 23 astetta ja saunarakennuksen 20 astetta.
Verstas: 45 neliötä, korkeus 2.6m. Vesikiertoinen lattialämmitys. Eristetty vesiputki 26 metriä osittain rakennusten alla, josta kulkee maan alla 13 metriä.
U-arvot:
Ulkoseinät: 0,23
Alapohja: 0,22
Yläpohja: 0.1
Mitoituslämpötila 15 astetta.
Lasitettu terassi: 32,5 neliötä, eristetty ala ja yläpohja. Tähän glykolikierto pumpusta tai lattialämmitys sähköllä, riippuen kummassa on enemmän järkeä. Lämmityksen tarve vain keväisin ja syksyisin muutamia viikkoja.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8427.0;attach=9122).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”_eetu_” KRUUNUPYY (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C°
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 23 C°, 85 m2, 221 m3, 5,16 kW 15 625 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 23 C°, 65 m2, 169 m3, 2,37 kW 6 555 kWh
- Verstas: Lattialämmitys, 15 C°, 41 m2, 107 m3, 2,13 kW 5 218 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C°, 26 metriä, 0,17 kW 1 477 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,8 kW 28 875 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 191 m2, 497 m3 4,8 COP 9,37 kW 28 875 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,05 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 10,4 kWh 33 675 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -864 kWh 0,27 kW 32 811 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 32 811 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,40 kW 32 811 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 32 811 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 8,2 kW 25 138 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 673 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 673 kWh
Tarvitaan 266 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,61 l/s (= 36,6 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,61 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 123 kPa (1,23 bar)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 67 kPa (0,67 bar)
• Kaivon painehäviö 0,61 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 41 kPa (0,41 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 675 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.