Miten nämä kaksi tulevat toimeen keskenään? Alakerrassa on mustalla raudalla vedetty patteriputket, mutta yläkerrassa ei oikein ollut muuta vaihtoehtoa kuin vetää taipuisampaa Wirsboa. Yläkerran putket siis valmiiksi vedettynä, mutta vielä ei niihin ole kytketty mitään. Jostain kuulin että sekoittaa noita ei saisi. Millähän ilveellä nuo saataisiin yhteen MLP-pumppuun kiinni?
-
Hmm, taisi olla aika paha kysymys...
Onnistuisikohan tuo jos laittaa jonkun magneettisihdin johonkin väliin tms vai onko vain huhupuhetta ja noi voi kytkeä ongelmitta samaan verkkoon?
-
Ongelma mustan raudan ja muun sekoittumisessa liittynee happeen. Jos veteen pääsee happea, musta rauta ruostuu. On tärkeää, että muoviputken läpi ei pääse veteen happea.
Mikä Wirsbon putkimalli on kyseessä? Onko siinä happidiffuusiosuoja, erityisesti sellainen, jota ei ole vahingoitettu asennusvaiheessa?
-
Ongelma mustan raudan ja muun sekoittumisessa liittynee happeen. Jos veteen pääsee happea, musta rauta ruostuu. On tärkeää, että muoviputken läpi ei pääse veteen happea.
Mikä Wirsbon putkimalli on kyseessä? Onko siinä happidiffuusiosuoja, erityisesti sellainen, jota ei ole vahingoitettu asennusvaiheessa?
Wirsbo on juurikin 20mm happidiffuusiosuojattua letkua, joka on vedetty suojaputkeen ja vielä solumuovieristeen sisään. Putkiveto menee iv-putkien vieressä lämpimässä lappeessa eli hyvin pieni riski on että olisivat putket missään kohti vahingoittuneet.