Lämpöpumput => Ekowell => Aiheen aloitti: Matias - 31.12.11 - klo:12:42
-
31.12.2007 - 31.12.2008 4443kwh
31.12.2008 - 31.12.2009 4543kwh
31.12.2009- 31.12.2010 4982kwh
31.12.2010- 31.12.2011 4030kwh
1.12.1998 - 1.12.2011 67324kwh
Kuluneen vuoden alkupuolella sain hyötysuhdetta tuntuvasti nostettua suurentamalla lauhdutinpiirin virtausta (1,2m3/h---->1,5m2/h)
Lauhduttimen ja varaajan väliset putkitukset tuli väärinkäsityksen vuoksi tehtyä sisämitoiltaan liian ohuilla (20mm) putkilla.
Suurensin putket 25,6mm jolloin lauhdutinpiirin virtaus kasvoi ja hyötysuhde parani.
Loppuvuodesta 2010 laitoin Pollucom energiamittarin mittaamaan pumpun antotehoa.
Pumppu tuotti vuoden 2011 aikana 12990kwh lämpötehoa.
COP arvoksi vuodelle 2011 tulee 3,2 kun ottoteho oli 4030kwh. :)
edit: talo 115m2+60m2 puolilämmin verstas/varastotila,
-
Sepä se, ainoa joka lämmittää vettä on juuri lauhdutin :) Pumput kolmoselle ja heti.
-
Pumput kolmoselle ja heti.
Mitkä pumput tarkalleen ottaen?
-
Sepä se, ainoa joka lämmittää vettä on juuri lauhdutin :) Pumput kolmoselle ja heti.
itse en oikein ymmärrä, että mitenkä on parempi hyötysuhde kolmosella? Täällä, kun laittaa lauhduttimen pumpun kolmoselle käy kompressori paljon pidemmän käynnin ennen kuin saavuttaa pyynnin ja samalla kuluttaa vuorokaudessa enemmän sähköä.. ::)
-
Taitaa tosiaan olla tapauskohtaista.
Paljonko vie energiaa jos 200 litraa lämpeää 6c 0.24 litran sekunttivirtauksella tai 8c 0.16 litraa sekunnissa? Joku varmaan osaa vastata :)
Optimaalinen tilanne varmaan on se että laatasta/ pattereilta tuleva vesi on ehtinyt viiletä yhtä paljon kun lauhduttimen lämpöero on.
-
Lauhdutinvirtauksista keskustelua alkuvuodesta 2011
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=661.0