Terve,
Alkaisi olemaan maalämpöpumpun hankinta ajankohtainen ja siihen liittyen pitäisi saada jonkinlaista faktaa minkä kokoisista pumpuista alan tarjouksia kyselemään.
- Rakennuksen sijainti: Savonlinna
- Rakentamisvuosi: 2019
- Lämmönjako: vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: Koneellinen, Vallox 145MV
- Lämmitettävän rakennuksen yhteenlaskettu ulkopituus: 56,8m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: lamellihirsi, 205mm
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 149,5m2
- Huonekorkeus: 3181mm
- Alapohjan laatu: maanvarainen, EPS120 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: puhallusvilla (ekovilla) 500mm
- Millaiset ikkunat: 3-lasiset, ikkunapinta-ala 41m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: Ei
- Kohteen kuutiomäärä: 650m3 (tilavuus)
Ohessa myös lähtötietoja energiaselvityksestä.
Kiitos jo etukäteen!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8409.0;attach=9073).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Hirsitalo ”Tervaskanto” SAVONLINNA (Etelä-Savo)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -33 C°
- Hirsitalo: Lattialämmitys, 22 C°, 150 m2, 497 m3, 9,96 kW 30 086 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 10,0 kW 30 086 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C° )
• Kiinteistö, 150 m2, 497 m3 4,8 COP 9,53 kW 30 086 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,33 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 10,9 kWh 36 086 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -698 kWh 0,21 kW 35 388 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 35 388 kWh
- Pumpulla tuotetaan 11,00 kW 35 388 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 35 388 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,2 COP) 8,7 kW 26 951 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 437 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 437 kWh
Tarvitaan 279 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,65 l/s (= 39 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,65 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 150 kPa (1,5 bar)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 81 kPa (0,81 bar)
• Kaivon painehäviö 0,65 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 49 kPa (0,49 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 717 metriä = 2 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.