Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: ajatus1 - 31.10.18 - klo:12:48
-
Uutena Moi vaan kaikille. Pitemppän harkinnu jo siitymisestä pelletistä maalämpöön. Tässä vähän faktaa. Pelletin kulutus n.4t/vuosi riippuen talavesta. Sähkön kulutus 3000 kWh/vuosi. Kattila Jämä miniter 2000,asennettu 1999. Ok talo rakennettu -78 lämmitettävä pinta ala 120 neliöä. Henkilö määrä 2. Leivin uuni ja saunassa puu kiuas. Poltto puun saan omasta metsästä. Minkalainen systeemi kannattis laittaa (vai kannattaako vielä) ? ja lissääkö maalämpö sähkön kulutusta ? Pannuhuone on pieni niin varmaan kattilan joutus purkamaan pois, mutta haluttas se kuitenkin jättää varalle. Maalämmön hankinta hinta vaan on niin suuri joka laittaa miettimään.
Kiitos vastauksista.
-
Tervetuloa joukkoon..!
Jotta tietäisi, millainen hankinta, mm. kaivon syvyys jne, pitäisi laskea vähän..
Laskemiseen tarvittaisiin tieto kohteen paikkakunnasta; lämmitystarve ja keruun mitoitus riippuvat paikkakunnasta..
-
Pohjoispohjanmaa.
-
Koetin nyt laskea ja tällainen tulos (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8375.0;attach=9050) siitä tuli:
Talo ”ajatus1” NIVALA (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 C°
- Talo: Patterilämmitys, 21 C°, 120 m2, 306 m3, 6,13 kW 18 155 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,1 kW 18 155 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C° )
• Kiinteistö, 120 m2, 306 m3 3,3 COP 5,85 kW 18 155 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,53 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 6,4 kWh 20 555 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -580 kWh 0,18 kW 19 975 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 959 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 19 943 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 16 kWh
Yhteensä 19 959 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 4,2 kW 13 704 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 255 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 16 kwh) 6 271 kWh
Tarvitaan 172 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,31 l/s (= 18,6 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,31 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,31 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 23 kPa (0,23 bar)
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos. Täytyy tutustua ja miettiä vielä.