Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Vuorine - 27.09.18 - klo:16:17

Otsikko: OKT Nokia mitoituspyyntö
Kirjoitti: Vuorine - 27.09.18 - klo:16:17
Moi
Rakenteilla Nokialle 124m2 okt johon tarjottiin Nibe 1226-6 ja 110m kaivoa. Kaivoon lähtee suoraan kalliosta. Ei tietoa pohjavedestä veikkaus 5-10m

Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Nokia
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? uudisrakennus 2018 tasamaa pienen kallion päällä
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen iv lämmön talteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 35m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kivivilla 25cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2krs,  ala- ja yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 124m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2600mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, esp 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla 500mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset Normaali
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen kuutiomäärä.
Se on yleensä ns. bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)   Kuvissa lukee tilavuus 1krs 242M2 2krs 225m2 yht 467m2 en tiedä tarkoittaako brutto vai netto.

Kiitos paljon etukäteen
Otsikko: Vs: OKT Nokia mitoituspyyntö
Kirjoitti: tomppeli - 02.10.18 - klo:08:40
Tervetuloa mukaan foorumille!
Pahoittelut siitä, että laskelman tekeminen viivästyi!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8316.0;attach=8921).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Vuorine”   NOKIA   (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 C
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 22 C, 62 m2, 161 m3,      2,05 kW   6 554 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 22 C, 62 m2, 161 m3,      2,13 kW   5 871 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   4,2 kW   12 424 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  ( LATTIALÄMMITYS  +31 C )               
• Kiinteistö,  124 m2,  322 m3    4,8 COP   3,82 kW   12 424 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   1,07 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   3,9 SCOP   4,9 kWh   17 224 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -596 kWh   0,17 kW   16 628 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   16 628 kWh
- Pumpulla tuotetaan       5,00 kW   16 628 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä      16 628 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      4,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   5,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,9 COP)   4,0 kW   12 321 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 307 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)   4 307 kWh
Tarvitaan 137 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,3 l/s (= 18 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,3 l/s):               
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   18 kPa (0,18 bar)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   12 kPa (0,12 bar)
• Kaivon painehäviö 0,3 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   8 kPa (0,08 bar)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 310 metriä  = 1 x 400 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.