Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: tuulen - 26.09.18 - klo:17:32

Otsikko: Nibe F1155 ulkotermostaatti ja muut termostaatit
Kirjoitti: tuulen - 26.09.18 - klo:17:32
Niben sähköasennushilppeiden pussissa oli kaksi "seinätermostaattia". Molemmat samaa tyyppiä, pussin kyljessä 218845, purkit ei tiiviitä ja ainoastaan sisätilaan sopivia. Onkohan Nibellä tarkoitus käyttää ulotermostaatikotelona sisätilaan sopivaa sääsuojaa?
Hilppeiden joukossa oli kolme termostaattianturia, lienevät samanlaisia. Pussissa oli mukana myös kolme toisesta päästään litistettyä kupariputkenpätkää jonka sisään anturielementti sopisi. Kotelon kytkentärimassa on myös pieni vastus kytkettynä.

Edit: muut termostaatit lisätty

Miten ja mistä hilppeistä kootaan ulkotermostaatti?
Otsikko: Vs: Nibe F1155 ulkotermostaatti
Kirjoitti: rsaarela - 26.09.18 - klo:17:52
Niben sähköasennushilppeiden pussissa oli kaksi "seinätermostaattia". Molemmat samaa tyyppiä, pussin kyljessä 218845, purkit ei tiiviitä ja ainoastaan sisätilaan sopivia. Onkohan Nibellä tarkoitus käyttää ulotermostaatikotelona sisätilaan sopivaa sääsuojaa?
Hilppeiden joukossa oli kolme termostaattianturia, lienevät samanlaisia. Pussissa oli mukana myös kolme toisesta päästään litistettyä kupariputkenpätkää jonka sisään anturielementti sopisi. Kotelon kytkentärimassa on myös pieni vastus kytkettynä.

Miten ja mistä hilppeistä kootaan ulkotermostaatti?

Valkoinen nelisnurkkainen muovikotelo.
Sisällä rima, jossa lasinen antirivastus.
Ei vesitiivis, ei saakkaan olla, ei edes ilmatiivis.

Se on ulko ja sisä termostaatin antiri ja kotelo.
Otsikko: Vs: Nibe F1155 ulkotermostaatti
Kirjoitti: KiSaVa - 26.09.18 - klo:19:50
Itse laitoin räystään alle sen "sisälaatikon".
Otsikko: Vs: Nibe F1155 ulkotermostaatti
Kirjoitti: koccola - 29.09.18 - klo:09:56
Kyllä se muovikotelo sellaisenaan menee pihalle. Heikkovirta noissa liikkuu joten ei niin väliä. RÄystään alle suositellaan kuitenkin asentaa.
Ne kolme kuparipoutken pätkää on tarkoitettu käsittääkseni ulkoiselle varaajalle mutta itselläni nuo ei mahtunut mihinkään vaan ne kolme muuta lämpötilaanturia on sellaisenaan kiinni. Kaksi lv varaajassa ja yksi lämmityspiirin puskurivaraajan jälkeen.
Otsikko: Vs: Nibe F1155 ulkotermostaatti ja muut termostaatit
Kirjoitti: tuulen - 30.09.18 - klo:20:26
Ulkolämpötilan anturi kehoitetaan Niben ohjeissa sijoittamaan n.1,5 metrin korkeuteen, meillä sade kastelee ulkoseinän siinä korkeudessa. Asentajan käsirjassa siv.22 ilmoitetaan että mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä!
Ulkoilman anturikotelossa on vastus, kytketäänkö se rinnan anturin kanssa lähtevään kaapeliin? Muut anturit, ulkoinen käyttövesivaraaja sekä lähtevän patteriveden lämpötilojen anturit, vain yksi vastus käytettävissä hyljätystä huonetermostaatista, jätetäänkö vesien antureilta vastukset pois? Mihin lähtevän patteriveden anturi kannattaa asentaa?
Otsikko: Vs: Nibe F1155 ulkotermostaatti ja muut termostaatit
Kirjoitti: KiSaVa - 30.09.18 - klo:22:35
Sama kai se on onko anturi 1,5 vai 2,5 m korkeudella. Jos epäilyttää, että lämpötila muuttuu kovastikin tällä matkalla, sen voi aina säädöillä kompensoida.

Anturikotelon vastus on juuri se itse anturi. Pieni ntc-vastus. Tai sitten puhutaan jostain ihan eri asiasta...
Otsikko: Vs: Nibe F1155 ulkotermostaatti ja muut termostaatit
Kirjoitti: koccola - 01.10.18 - klo:17:40
Kyllä joo siellä lukee että kaapeliputki tiivistettävä. Eli jos olet putkittanut kaapelireitin koneelta ulos niin se pitää tiivistää ettei putkea pitkin ulos virtaa lämmin ilma ja sotke anturin tietoa...
Eli tiivistät jos olet putkittanut.

Siis oma kaapeli ulkolämpötilamittarille? Ja kytketään omaan paikkaan piirilevyllä.

Ulkoiseen lämminvesivaraajaan pitää laitta 2 anturi. Lukee ohjeissa niiden paikat. Alas ja ylös kuitenki.

Sisäilman anturi on turhake lattialämmitystaloissa. Patteritalossa VOI toimia. Mutta en suosittele.

Lähtevän lämmitysverkon anturi puskurivaraajaan jos sellainen on.