Moi foorumilaiset,
minulla on yhdettätoista vuotta käytössä Thermia Duo 8. Maalämpöpumpussa on ollut pitkin käyttöikäänsä kaikenlaista pikku vikaa, kuten vaihtoventtiilin jumitusta ja muuta vastaavaa. Lisäkustannuksia niistä on vuotta kohti tullut muutamia satasia.
Eilen huomasin, että näppäimet eivät reagoi kosketukseen kuten aiemmin. Ylimmällä rivillä vilahtaa silloin tällöin jotain, kun painan plus- ja miinus-painikkeita, mutta huonelämpötilan arvo ei muutu. Vasemmasta ja oikeasta painikkeesta ei näytä tapahtuvan mitään. Tosin kerran ruudulla näkyi RUM, kun rämpyttelin vähän reilummin näppäimiä. Valikkoa en ole saanut näkyviin kertaakaan. Vihreä valo ei pala, mutta ei juuri vilkukkaan kuin satunnaisesti ikään kuin huonon kontaktin takia. Muutoin pumppu toimii, eikä anna mitään virheilmoituksia.
Mitkä ovat mahdollisia aiheuttajia? Itse ajattelin, että pumpun ohjausyksikkö on jumissa ja otin virrat pois puoleksi minuutiksi. Tämä ei kuitenkaan auttanut.
t. Markus
-
Aina kannattaa koettaa tehdä ns. "master reset", eli katkaista koko vehkeestä virta, jopa ihan koneen pääkytkimestäkin, jolloin kaikki varmasti nollaantuu.
Tämä temppu saattaa joskus auttaa ja palauttaa ohjaintietokoneen järkiinsä.
Tietomuskoneet saattavat joskus ajautua tilaan, josta ne eivät selviä ilman tuota temppua.
Yleensä komputteriin on kyllä laitettu oma, sisäinen, ns. watchdog (https://en.wikipedia.org/wiki/Watchdog_timer) toiminto, joka resetoi komputterin mikäli komputteri ei osaa itse nollata tuota vahtikoiralaskuria.
Jos virran katkaisu ei auta, on kone rikki.
-
Näyttökortista on kondensaattorit kuivuneet ja siksi ei toimi oikein. Tuohon malliin pitää uusia koko elektroniikka eli relekortti ja näyttökortti. Mukana tulee lisäksi uusi näppäimistö+taustapelti. 350€ on mulla tuo universal näyttöpaketti. Sähköpostilla yhteyttä jos tarvitset
-
Kiitokset vastauksista. Kannattaako pelkkien kondensaattoreiden vaihto?
-
Kiitokset vastauksista. Kannattaako pelkkien kondensaattoreiden vaihto?
Ehdottomasti jos vaan löydät jonkun jolla homma onnistuu. Pintaliitos-elkoja joita olen itsekkin saanut vaihdettua.
SMD 220uF 25VDC.
-
Ohessa ihan kuvien kanssa Ruotsaliselta lämpöpumppu foorumilta löytämäni korjausohje. Minulla on vuodesta 2005 pyörinyt Duo 10 pumppu ja näyttö hiipui samaan aikaan kun kelit kylmenivät. Ensi oire oli näytön/näppäin jäätyminen ei reagoinut mihinkään, ja kun tein master bootin, näyttöön tuli vain valo ja raitoja.
Tuossa linkin ekassa postauksessa on jopa suora tilauslinkki kondensaattoreihin. Minä tilasin nyt 2018 syksyllä juuri nuo samat, ja hintaa tuli kahdelle kappaleelle kotiin toimitettuna 16 euroa, ja työkaveri vähän kokoneenpana juottajana vaihtoi nuo konkat.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49975.0
-
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/kondensaattorit/elektrolyyttikondensaattorit/elkot-105c/5944-elko105-220u-25v.html
-
Näyttökortista on kondensaattorit kuivuneet ja siksi ei toimi oikein. Tuohon malliin pitää uusia koko elektroniikka eli relekortti ja näyttökortti. Mukana tulee lisäksi uusi näppäimistö+taustapelti. 350€ on mulla tuo universal näyttöpaketti. Sähköpostilla yhteyttä jos tarvitset
Moro
Pystyykö nuo itse vaihtamaan vai tarvitaanko ammattimiestä ? Kauan koko setin vaihdossa menee aikaa ammattimiehellä ? Nykyinen pumppu on 15 v vanha Diplomat Tws 8.
-
Kondensaattorit saatavissa myös täältä: https://www.starelec.fi/index.php?cPath=48_699
Jos ei ole saatavissa täsmälleen samat arvot omaavaa elektrolyyttikondensaattoria, voidaan aina tilalle laittaa kondensaattori, jonka uF määrä tai jännitekesto on suurempi, kuin alkuperäisessä on.
Nämä kondensaattorit ovat käyttöjännitteen suodatuskondensaattoreita ja siksi ne aina voidaan korvata vähän suuremman kapasiteetin tai jännitekestoisuuden omaavalla komponentilla.
-
350€+postikulut saa Universal näyttöpaketin eli relekortti+näyttökortti+näppäimistö jne. Pelkkää näyttökorttia ei saa. Toisaalta tuolla saa koko elektroniikan päivitettyä pitkäksi aikaa.
Konkkien vaihto aika helppoa paljon kolvanneelle..
-
Minullakin alkoi tämä vika oireilemaan joulun alla, nyt ei reagoi enää ollenkaan, koneena TWS12 ja ikää 11 vuotta, Sam68 asentama :) Meinasi eilen säikäyttää kun talo oli turhan lämmin eikä näyttö ja näppäimistö toimi.
Lämpenemisen syy löytyi onneksi muualta: ajan koko taloa yhdellä talotermostaatilla joka ohjaa MLP:n lämmönalennusta kytkemällä 10kohm vastuksen liittimelle aina kun sisälämpötila ylittää tavoitelämpötilan. Termostaatti on devireg 535 ja oli mennyt siitäkin näyttö pimeäksi :) Sain termostaatin vielä henkiin mutta pitänee käyttää sekin auki lähipäivinä.
Thermian UI -levyä en vielä avannut mutta veikkaan että nuo tantaalit ovat semmoisia ettei ole niin kriittistä, millä arvolla ne korvaa. Jos ne ovat käyttöjännitteiden suodatukseen niin veikkaisin että mitä tahansa arvoa kymmenistä mikroista satoihin mikroihin voi käyttää. Yritän muistaa raportoida jahka vaihto on tehty :)
-
Minullakin alkoi tämä vika oireilemaan joulun alla, nyt ei reagoi enää ollenkaan, koneena TWS12 ja ikää 11 vuotta, Sam68 asentama :) Meinasi eilen säikäyttää kun talo oli turhan lämmin eikä näyttö ja näppäimistö toimi.
Hyllystä löytyy näitä paketteja. Tule hakemaan jos tarvit. :)
-
Hyllystä löytyy näitä paketteja. Tule hakemaan jos tarvit. :)
Kiitos. Kokeilen ensin konkkien vaihtoa kun välineet ja osaaminen löytyy. Jos ei sillä kesyynny niin tulen hakemaan. Ehkä ei ole järkevää alkaa korjaamaan näin kovilla pakkasilla jos jotain menee pieleen. Laite kuitenkin toimii samoilla asetuksilla millä ajettu jo vuosia, vaikkei pääsekään UI:tä näpelöimään :)
-
Thermia Diplomat TWS vuodelta 2006. Näyttö oli jumissa ja ledi paloi himmeästi. Vaihdoin siihen tänään kondensaattorit 2 kappaletta (Elektrolyyttikondensaattori SMD 220uF 16V) 0,10€ kappale. Vika korjaantui. Huoltofirma olis halunnut vaihtaa näyttöpaketin ja relekortin. Paketin hinta heiltä 700€.
-
Tuosta ansaittu aplodit. ;D
-
Konkkien vaihdosta alpodit, mutta se että niitä pamahtelee lähes tonnin arvoisesta kimpaleesta ei niinkään ansaitse taputuksia...ei saisi tommoseen laueta maalämpökoneet, ainut johon ne sais laueta olis 'kompura loppuun ajettu'!
-
Thermia Diplomat TWS vuodelta 2006. Näyttö oli jumissa ja ledi paloi himmeästi. Vaihdoin siihen tänään kondensaattorit 2 kappaletta (Elektrolyyttikondensaattori SMD 220uF 16V) 0,10€ kappale. Vika korjaantui. Huoltofirma olis halunnut vaihtaa näyttöpaketin ja relekortin. Paketin hinta heiltä 700€.
Näyttää siltä, että noissa v.2006 malleissa alkaa konkat olemaan kuivia, sillä nyt alkoi myös meidän kone oirelemaan tuolla tavalla.
Onhan tuo näyttöpaneelikin kärsinyt, on kalvo menny puhki ja näyttökalvokin niin hämäriä, että ei oikien kunnolla näen enää arvoja.
Laitoinkin jo sam68 viestiä.
-
Nyt on tämä sama vaiva tullut Thermia Diplomat TWS8 -pumppuun ja siinä nuo kyseiset elkot näyttää olevan SMD eli pintaliitoskomponentteja. Kysymys: mistä olette noita hankkineet ja onnistuuko vaihto ihan kotikonstein?
-
Täälläkin on: https://www.starelec.fi/index.php?cPath=48_699_4099
-
Thermia Diplomat 16 näyttökortin kondensaattorit meni 15 vuoden käytön jälkeen, tilalle vaihdettiin ihan tavalliset ei pintaliitos mutta laadukkaat kondensaattorit.
Samalla tuli modattua aukko vaihtoventtiilin kohdalle mistä voi seurata sen toimintaa.