Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Henkkaua - 22.08.18 - klo:10:28

Otsikko: F1245-8R mutasihti
Kirjoitti: Henkkaua - 22.08.18 - klo:10:28
Onko jollakin tietoa missä muta sihti sijaitsee?
Joissakin on maapiirissä kaksi tai yksi sulkua jotka sulkemalla saa
Homman hoidettua. Mulla vaan ei ole kuin yksi sulku ja se ei pelkästään riitä siihen että saisin aukastua sihdin. (Tiedän suurinpiirtein millainen sihdin tulisi olla ja yksitoimisen sulun)
Voiko mutasihti sijaita jossain koneen sisällä?
Otsikko: Vs: F1245-8R mutasihti
Kirjoitti: Gobi - 22.08.18 - klo:16:34
Minulla se sijaitsee täyttöryhmässä, hana kiinni ryhmän keskeltä ja korkki auki. Tuo on Niben oma täyttöryhmä, pumpun mukana tuli myös 2 sihdillistä sulkua. Ne asennettiin varaajaan keräämään patteriverkon moskaa pois.
Otsikko: Vs: F1245-8R mutasihti
Kirjoitti: Henkkaua - 22.08.18 - klo:21:59
Mulla ei sellaista täyttöryhmää ole.
Ainoa hana sijaitsee ennen viina säiliötä maan puolella. Muuta ei päälle päin ole. Onkohan koneen sisällä toista sulkua, koska tähän väliin jää sellainen kohta jossa on korkki ja sihti mahdollisesti on.
Tosin hanojen väli olisi toista metriä ja kun korkin avaa tulisi liuosta aika paljon ulos.
Otsikko: Vs: F1245-8R mutasihti
Kirjoitti: maalämmittää - 27.08.18 - klo:21:54
Laitahan muutama kuva systeemistä, niin josko sihti löytyisi.

Epäilen että sitä olisi koneen sisälle asennettu, ei tietysti ihan mahdotonta.
Otsikko: Vs: F1245-8R mutasihti
Kirjoitti: Henkkaua - 27.08.18 - klo:23:25
tässä pääkuvia. ollen laittanu öljyä pintään ettei hapetu (HS2000)
kuvien ulkopuolella ei ole sulkuja. näistäkin vedetty eristettä pois että näkyy.
Otsikko: Vs: F1245-8R mutasihti
Kirjoitti: Henkkaua - 27.08.18 - klo:23:27
takana näkyy kuparista käyttövesiputki.. muita sulkuja ei tosiaan ole
Otsikko: Vs: F1245-8R mutasihti
Kirjoitti: Henkkaua - 04.09.18 - klo:21:15
Maapiiristä ei sihdin puhdistus onnistukkaan niin helposti. Johtuen juurikin niben omasta ohjeesta, jossa ei vaadita kuin yksi sulku. siinä sihti sijaitsee niin että vaaditaan toinen sulkuhana. jota ei automaattisesti ole. eli jos olette laittamassa nibeä niin laittakaa toinen sulkuhana sihdin toiselle puolen. Nykyään yksi hanainen on kätevä.

sama homma pätee lämmityspiiriin. siinä kuitenkin riittää yksi sulku. toinen sulku löytyy koneen sisältä. näin myös maapuolella, mutta erona on se , että patteri verkoston voi helposti ilmata. monesti siinä oma automaatti ilmaus toimii.
maapuolella ei käyttäjä voi helposti sitä ilmata ja lisätä liuosta.

tämä kuuluu ns." hyvä tietää" kun maalämpöpumppua on laittamassa.