Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: tuulen - 08.07.18 - klo:18:52
-
Vanha vesikeskuslämmitys tarkoitus varustaa maalämpöpumpulla ja maakeruupiirillä. Löpökulutus ollut n. 4000 L / vuosi. Maakeruupiri peltoon, kostea savi, 2 x 400 m, 40 x 2,4. Pumpuksi hahmoteltu Nibe 1155 3-12, (korkeuskriittinen). Varaaja Nibe VBP 200 r. Kaksi (2) vanhaa kottilaa ja kalvopaisuntaa jää lämmitysverkkoon. Tarkoitus shuntata patterverkoston kiertovesi vanhan vexve lämmön säätösysteemin avulla. (Vanhat kattilat, öljykattila ja hakekattila.)
Kysymyksiä:
Nibe 1155 3-12??
Maakeruupiri, miten pumpputehot?
Nibe VBP 200r, saako siitä käyttöveden ja suntattavan patteriveden?
-
Koetin tehdä laskelman (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8166.0;attach=8551) ja tältä näyttäisi:
Talo ”tuulen” HALIKKO (Varsinais-Suomi)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( PATTERILÄMMITYS +46 C )
• Kiinteistö, 200 m2, 600 m3 3,3 COP 10,26 kW 29 200 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,2 SCOP 10,8 kWh 34 000 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta 0 kWh 0,00 kW 34 000 kWh
- Ei muita vähennyksiä.. 0 kWh 0,00 kW 34 000 kWh
- Pumpulla tuotetaan 11,00 kW 34 000 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 34 000 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 3,2 COP) 7,7 kW 23 295 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 705 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 10 705 kWh
Tarvitaan 218 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,57 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,84 bar (84 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,44 bar (44 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,57 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 0,25 bar (25 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 544 metriä, upotussyvyys vähintään 1 m. Savi on lämmön keruun kannalta hyvä maalaji.
2 x 400 metri on hyvä ja varmasti riittävä vaakakeruupiiriksi.
Upostussyvyys saa myöskin mielellään olla enemmän, kuin tuo laskelnatohjelman anatma minimisyvyys.
On tärkeää, että keruun putket ovat kunnolla routarajan alapuolella.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.