Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: tuulen - 29.06.18 - klo:10:38

Otsikko: Kaksois maakeruupiirin täyttöryhmä
Kirjoitti: tuulen - 29.06.18 - klo:10:38
Maakeruupiiri kahdella diam. 40-400m keruupiirillä, tarvitaanko molemmille putkilenkeille oma täyttöryhmäventtiilistö? Vai voiko  molemmat piirit sulkuventtiileillä kytkeä yhden täyttöryhmän taakse?
Otsikko: Vs: Kaksois maakeruupiirin täyttöryhmä
Kirjoitti: Matias - 29.06.18 - klo:11:15
Molemmille putkille kannattaa laittaa sulkuventtiilit lähelle maalämpökonetta.Riittää yksi täyttöyhde koska ennen maalämpökonetta kaksi keruupiiriä yhdistetään yhdeksi.
Noilla sulkuventtiileillä sitten voidaan ilmata yms piiri kerrallaan.

Yksi hyvä paikka täyttöyhteelle voisi olla paisuntasäiliöön menevä putkiliitos/yhde (T-haara)
Kun alkuilmaukset on tehty niin yleensä täyttöä ei tarvita,meillä on yli 10v viimeisestä täytöstä
Otsikko: Vs: Kaksois maakeruupiirin täyttöryhmä
Kirjoitti: kilehto - 04.03.19 - klo:14:43
Mites liuospumppujutut näissä kahen piirin systeemeissä? Kummallekin maapiirille oma?
Otsikko: Vs: Kaksois maakeruupiirin täyttöryhmä
Kirjoitti: tk- - 04.03.19 - klo:17:18
Mites liuospumppujutut näissä kahen piirin systeemeissä? Kummallekin maapiirille oma?

Yksi pumppu kierrättää, eli käytännössä koneen oma kiertopumppu. Ja jos molemmat piirit menee pitkän matkaa yhdessä, tai on saneerauskohde, niin kannattaa harkita niiden yhdistämistä/haaroittamista ulkona jolloin sisään tarvitsee tuoda vain kaksi putkea.