Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Ullanlinna - 08.06.18 - klo:09:38
-
Tarvitsen maalämpöpumpun. Kohteeni on omakotitalo ja maalämpöpumpun hankinta on ajankohtainen. Malli on Nibe, mutta kumpi näistä. Näin maallikolle ero on lähinnä hinnassa: Nibe 1255 on kalliimpi, mutta miten näette asiantuntijat: onko perusteltua maksaa tuo hinnanero. Talo on 150 m2, harkkotalo, 1-kerroksinen, L-mallinen, vesikiertoinen l-lämmitys, IV kone (ENERVENT PANDION EWIND E-CG, viilennystä tätä kautta).
-
Milloin talo on rakennettu, harkon U -arvo on muuttunut kovasti vuosien kuluessa, vai
onko kyseessä uudisrakennus?
-
Tarvitsen maalämpöpumpun.
Entä lämpökaivo tai maakeruupiiri? Onhan sinulla luotettava mitoitus lämmöntarpeesta, kuten edelläkin on kysytty.
-
Tarkennus: talo on valmistumassa. Eli talossa ei vielä asuta. Talo on muuten valmis, vain tämä pumppu ja IV-koneen asennus puuttuu. LÄmpökaivo on tehty. Oheinen mitoitus saatu molemmista pumpuista:
NIBE 1226-6
Energiapeitto: 100 %
LP:n tuottama energia: 17296 kWh
LP: kuluttama energia: 4294 kWh
Lisäenergia: 56 kWh
Nyk. lämmityksen pumppu: 233 kWh
Laskennallinen lisäteho: 1,2 kW
Tehopeitto: 81%
Käyntiaika: 3126 h
Tasapainolämpötila: -19 C
LP:n teho MUT: 5,2 kW
Astetunnit: 91240 K h
Vuosilämpökerroin SFP: 4,0
Max. Lämmöntehon tarve: 6,5 kW
Aktiivinen poraussyvyys: 120 m
Energian otto: 110 kWh/m
Tehon otto: 35 W/m
NIBE 1255-6
Energiapeitto: 100 %
LP:n tuottama energia: 17352 kWh
LP: kuluttama energia: 4103 kWh
Lisäenergia: 0 kWh
Nyk. lämmityksen pumppu: 180 kWh
Laskennallinen lisäteho: 0,0 kW
Tehopeitto: 100%
Käyntiaika: 6549 h
Tasapainolämpötila: -26 C
LP:n teho MUT: 6,5 kW
Astetunnit: 91240 K h
Vuosilämpökerroin SFP: 4,2
Max. Lämmöntehon tarve: 6,5 kW
Aktiivinen poraussyvyys: 120 m
Energian otto: 112 kWh/m
Tehon otto: 25 W/m
Näiden 2 pumpun hintaero on n. 1700 €. Invertteripumppu siis kalliimpi. Kumpi laite pitäisi valita.
-
Vähän naftilta kuulostaa mitoitus. Mikä on jo poratun kaivon porauksen syvyys, pehmeän maan osuus, aktiivi syvyys kaivossa ja sijainti paikkakunta?
-
Tervetuloa maalämpöfoorumille!
Koetin laskea ja sain tämän näköisen (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8128.0;attach=8503) tuloksen:
Uudisrakennus, harkkotalo ”Ullanlinna” VIHTI (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Harkkotalo: Lattialämmitys, 22 C, 150 m2, 390 m3, 4,98 kW 15 079 kWh
YHTEENSÄ 5,0 kW 15 079 kWh
- Josta johtumisvuodot 3,64 kW 11 564 kWh
- Josta ilmanvaihdot 0,99 kW 2 620 kWh
- Josta vuotoilmat 0,34 kW 894 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS +31 C )
• Kiinteistö, 150 m2, 390 m3 4,8 COP 4,59 kW 15 079 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 5,1 kWh 19 879 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -700 kWh 0,18 kW 19 179 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 179 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 19 179 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 19 179 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 4,8 kW 14 342 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 837 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 4 837 kWh
Tarvitaan 145 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,22 bar (22 kPa)
...
Edit 09.06.2018.: Korjasin laskelmassa olleen virheellisen paikkakunnan Vihti tilalle Vantaa.
-
Paikkakunta on Vantaa. Kaivon syvyys on 120 m.