Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Alpha-InnoTec => Aiheen aloitti: Maalämpöön - 27.05.18 - klo:10:06
-
Meillä sitten AIT:n pumpun kompressori levisi vain kahden vuoden käytön jälkeen.Öljyt olivat lentäneet kompurasta ja koko kylmätksikkö menee onneksi takuun tiimoilta vaihtoon.Mikä tuollaisen täydellisen leviämisen aiheuttaa?
Tein sen verran mielenkiintoisen havainnon, että viime vuonna 2017 kompuran käynnistysmäärät olivat 2247 ja käyntiaika 1293h.Pelkästään tämän 2018 alkuvuoden osalta määrät toukokuun 24. saakka ovat 2040krt ja 1476h mitkä tuntuvat aika korkeilta viime vuoteen verrattuna.Olisiko kylmä talvi syynä määrään vai voiko esim kylmäpiirin kylmäaineen vuoto selittää lukemat ja tuon rikkoutumisen? Kyseessä siis Ait:n 8kw nordic-pumppu...pumppu toimi erittäin hyvin ennen tuota rikkoutumista ja ei toiminnan puolesta ennakoinut mitään mahdollisesta viasta ennen tuota kompuran totaalirikkoutumista.
Voiko noita kylmäainemääriä ja mahdollisia kylmäainevuotoja millään painemittareilla mittailla?
Onneksi kaikki pisteet asennusfirmalle ja maahantuojalle joustavuudesta ja asiaan reagoinnista👍
Mites muuten tuo Ait:n etäohjaus otetaan käyttöön, kun tuntuu ettei siitä missään ole kunnon tietoa?
-
Huoltovalikosta järjestelmäasetuksosta etähallinta:kyllä. Verkkoasetuksista tarkasta yhteys ja manuaalinen tiedonsiirto ja uudestaan tarkasta yhteys niin että vastaukseksi tulee "lp löytyy tietokannasta".
Asennusliike on toimittanut asennuspöytäkirjan ja tiedonkeruun maahantuojalle, niin ilmoitus etähallinnan valmiudesta heille/maahantuojalle. Kun ylläolevat asiat on kunnossa, tulee tunnukset sähköpostiin.
Edit. Korkeapaine ja matalapaine näkyy tilat sisääntulo-valikosta.
-
Eikö näissä ollut jotain sellaisia vikoja että joku juotos tms liitos kylmäaineputkissa värisee itsensä irti ja päästää ainee mäelle?
Asiasta oli jossain ketjussa juttua.
-
Vaikuttaako tuo kylmäaineen vuoto myös siihen, että kompressori sylkäisee kaikki öljytkin pihalle?
-
Siinä tulevat öljytkin ulos..
-
Eikö tuollainen ole periaatteessa aika edullista korjauttaa, jos riittää vuotokohdan toteaminen, juottaminen ja kompuran öljyjen ja kulmäaineen täyttö? Onko muilla ait:n pumpun omistajilla tullut paljoa vastaavia vastaan ja onko nuo pikkurempat maksaneet kuin paljon...vai onko tuo johtanut koko kompuran vaihtoon?Missä kohtaa nuo mainitut juotosongelmat ovat olleet ja onko niihin tullut mitään parannuksia ?
Luulisi jos joku tietty ja sama kohta on se heikoinlenkki, niin se olisi jo tehtaalla suunniteltu kuntoon.
-
Vaikuttaako tuo kylmäaineen vuoto myös siihen, että kompressori sylkäisee kaikki öljytkin pihalle?
Kompressorin sisällä on kylmäainekaasu n 7bar paineessa ja jos kompressorin läheltä murtuu putkiliitos tms niin kylmäainen purkautuu paineella ja samalla tulee osa öljyistä pihalle,ne on kompressorissa samassa tilassa.
Eikö tuollainen ole periaatteessa aika edullista korjauttaa, jos riittää vuotokohdan toteaminen, juottaminen ja kompuran öljyjen ja kulmäaineen täyttö?
Kun kompressori ja lämmönvaihtimet tyhjenee kylmäaineesta ja sisälle pääsee tavallista ilmaa pitemmäksi aikaa niin saattaa olla ettei tyhjiöintiä pysty enää kunnollisesti tekemään kun tavallisessa ilmassa on kosteutta ja muita epäpuhtauksia jotka lyhentää kompressorin kestoikää.
Ammattilaiset osaa kertoa tästä tarkemmin ::)
-
Kun kompressori ja lämmönvaihtimet tyhjenee kylmäaineesta ja sisälle pääsee tavallista ilmaa pitemmäksi aikaa niin saattaa olla ettei tyhjiöintiä pysty enää kunnollisesti tekemään kun tavallisessa ilmassa on kosteutta ja muita epäpuhtauksia jotka lyhentää kompressorin kestoikää.
Kompressoriöljy on sellaista että se imee kosteutta itseensä ja menee pilalle.
Kauankohan tuollainen laite pyörii mistä on kylmäaineet karanneet ja mikähän laitteen pysäyttää? Jäähdytyshän ei ainakaan pelaa enään mutta jos tuo ei enää työtäkään tee niin lämpeneeköhän se edes samalla tavalla? ::)
-
Onko muilla joilla on ait:n pumpun kompura levinnyt näinkin aikaisin millaisia kokemuksia onko uusi kylmäyksikkö kompuroineen kesyänyt?Voisiko noita jotenkin vahvistaa ettei vuotoja ihan nopeasti tulisi uudelleen?
-
Et sinä sitä kylmäpuolta pysty vahvistamaan. Tärinöitä ja putkien heiluntaa voisi korkeintaan yrittää vähentää, mutta helppoa se ei ole. Rikkoutuneet tärinänvaimennuskumit kompressorin alta voi vaihtaa jos kompressori alkaa täristä, se voi estää hieman putkien juotosten murtumista. Noin muuten ei tule äkkiä mieleen mitään mitä kotikonstein voi tehdä. Ne tärinänvaimennuskumitkin olisi paras olla täsmälleen alkuperäiset ettei tule takuun kanssa vaikeuksia.