Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Nakuman - 26.05.18 - klo:06:34

Otsikko: WIRSBO jakotukki ja toimilaitteet kaput.
Kirjoitti: Nakuman - 26.05.18 - klo:06:34
Moi,
syksyllä alkoi ilmaantua ongelmia lattialämmityksen termostaattien kanssa ja ilmojen viilennyttyä pikakorjauksena otin toimilaitteet irti jakotukilta. Lattialämmöt osuivat kerralla "melko hyvin kohdalleen". Aikani tutkin tuota ongelmaa, ja ilmeisesti virtalähde on pimeänä sillä jännitettä (24VDC) ei noille termostaateille sekä toimilaitteille tule.

Nyt talvi mentiin ilman toimilaitteita ja hyvin on pärjätty, ei varsinaisesti ole edes ikävä.OUMAN säätelee kierrossa olevan veden lämpötilaa ulkolämpötilan mukaan.

Ajatuksena olisi nyt unohtaa maalämpöön siirryttäessä nuo termostaatit ja toimilaitteet. Säätää siis manuaalisesti huonekohtaiset kierrot kohdilleen ja antaa automatiikan hoitaa loput. Kuitenkin ongelmana on se, ettei jakotukeissa ole ollenkaan virtausmittareita. Miten mittarit olisi järkevintä tukkeihin laittaa?

Nykyisellään jakotukki näyttää tältä:
https://aijaa.com/img/b/00642/14573166.jpg

Tästä mittarit, ruuvaten tukkiin ja kovaa ajoa?
https://www.taloon.com/virtausmittari-wehofloor/LVI-2032114/dp?openGroup=267
Otsikko: Vs: WIRSBO jakotukki ja toimilaitteet kaput.
Kirjoitti: Kimmo_L - 26.05.18 - klo:10:20

Säätöön ei tarvita välttämättä virtausmittareita. Tarvitaan vain malttia ja huonelämpömittarit.

Teet pieniä muutoksia piirien säätöön kerrallaan ja seuraat pari päivää, miten säätö vaikutti huonelämpötiloihin. Sen perusteella sitten jatkat hienosäätöä, kunnes tulos on mieleinen.

Minäkin olen säätänyt tällä tavalla ilman virtausmittareita ja tulos on hyvä.
Otsikko: WIRSBO jakotukki ja toimilaitteet kaput.
Kirjoitti: kko - 26.05.18 - klo:10:25
Sama peli täällä: Nereuksen säädöt irtikytkettyinä jo pitkään.

Malttia tietty hiukan vaatii.