Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Ekowell => Aiheen aloitti: mikaora - 09.05.08 - klo:11:47
-
Pyysin tarjousta ko. pumpusta, ja mainitsin että tulee 200-300L poreamme myös. Ehdottivat pumpun lisäksi pientä lisävaraajaa poreammeen vedensyöttöön. Itse en oikein ymmärrä miksi, kun EVT:ssä kuitenkin on jo 360L varaaja.. luulis siitä irtoavan tarvittaessa ainakin se 400L käyttövettä?
-
Meilä on tuo masiina ja samaa kokoluokkaa oleva poreamme. Jos muistaa laittaa saunatoiminnon päälle ajoissa ja laskee sopivan lämmintä vettä hissukseen, niin ei ongelmaa. Alussa oli tapana paahtaa pelkkää kuumaa ja ei mennyt kauan kun hanasta ei tullut kuin haaleaa.
Meillä poreamme pääosin lasten ilona kun aikaset istuu lauteilla, tästä johtuen on joskus käynyt niin, että kun allas on vasta täytetty ja suihkuun hyökkää 6 hengen ryhmä (pahinta jos rouvasväki pitää pientä tyttöjen saunailtaa)niin suihku alkaa viilentyä.
Mielestäni vesi riittää jos ei lotraa, mutta rouvilla tuntuu olevan tuo karsta lujemmassa ;)
-
ja mainitsin että tulee 200-300L poreamme myös. Ehdottivat pumpun lisäksi pientä lisävaraajaa poreammeen vedensyöttöön. Itse en oikein ymmärrä miksi, kun EVT:ssä kuitenkin on jo 360L varaaja.. luulis siitä irtoavan tarvittaessa ainakin se 400L käyttövettä?
Hyvä lämpimän veden tuotto ja hyvä hyötysuhde ovat keskenään riiteleviä asioita. Hyvän hyötysuhteen saamiseksi lämpöpumppua pitää ajaa mahdollisimman matalilla lämpötiloilla mutta tämä kostautuu lämpimän veden määrässä.
Käytännön minimilämpötilat varaajassa ovat alhaalla n.30C ja ylhäällä n. 60C. Ja jos lämpötila on tasaisesti kerrostunut, voidaan varaajaa jäähdyttää alaosa 20C:een ja yläosa 40C:een. Tällöin saadaan lämmintä vettä 8,4 kWh:n edestä, mikä vastaa 225 litraa 37C vettä, joka on lämmitetty 5C lämpötilasta.
Mutta jos lähtötilanteessa varaajan alaosa on n. 37C ja yläosa n. 67C, saadaan 360 litran varaajasta 300 litraa 37C vettä.
Että näin.
ATS