Nibe 1245-10R toiminut tähän saakka moitteettomasti (asennettu 2010) mutta nyt antanut kolmen viikon ajan päivittäin matalapainehälyksen (LP-hälytys).
Maapiirin roskasuodatin on putsattu, ilmaa ei ole verkostossa ja muutenkin tuntuu neste kiertävän ongelmitta.
Pumppuun vaihdettiin muutama päivä sitten liitoskortti AA100 mutta ei auttanut ongelmaan.
Käyrät näyttää hälytyksen sattuessa aina lähes samalta, liitteenä olevassa käyrässä LP-hälytys tuli klo 14.05
-
Matalapainehälytys viittaa siihen, että maapiirissä ei vaan liuos kierrä tarpeeksi.
Jos sihti on puhdas, niin voisiko liuospumppu jumittaa? Ohjekirjassa on ohjeet liuospumpun apukäynnistykseen ja pakko-ohjaukseen. Tai pahemmassa tapauksessa maapiiri on jostain kohtaa lytyssä.
Tai sitten sen lämmön luovutus..
Onko lattialämmitys? Mites termostaatit, ovatko käytössä?
-
Käyrät näyttää hälytyksen sattuessa aina lähes samalta, liitteenä olevassa käyrässä LP-hälytys tuli klo 14.05
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=8015.0;attach=8191;image
Trendikäyrässä keruuliuoksen(kelt-vihreä) lämpötilat klo 14.05 aikoihin näyttäisi ettei keruuliuos lähtenyt kiertämään.
Samoin keruupumpun nopeuskäyrä (pun) varsin alhainen tuossa tilanteessa.
Vaikuttaisi ettei keruun kiertopumppu ole käynnistynyt tai jäänyt liian hitaalle pyörimisnopudella
-
Otin keruupiirin pumpulta ohjauspiuhan irti, eli pitäisi pyöriä täysillä aina kun saa virtaa.
Katsotaan tuleeko vielä hälytyksiä..
Ja kyseessä siis lattialämmitys ja termostaatit on käytössä.