Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: salami - 27.03.18 - klo:19:54

Otsikko: Uliseva ääni, kun vastukset päällä
Kirjoitti: salami - 27.03.18 - klo:19:54
Nibe F1245-8 pumpussa alkaa kuulua ulisevaa ääntä, kun sähkövastukset menevät päälle. Kompuran hoitaessa lämmityksen, ulinaa ei kuulu. Soitin paikalliselle LVI-asentajalle ja hän epäili, että kiertovesiputkeen kertyy painetta ja kehotti lisäämään kiertovesipumpun nopeutta. Nopeuden lisäys tosiaan pienensi ulinaa, mutta ei poistanut sitä kokonaan, kun 6 kW on käytössä. Pienemmällä sähkönkäytöllä ulinaa ei kuulu.

Onkohan tälle tarvetta tehdä jotain? Ulinan kanssa kyllä pärjää ja pitäisin mielelläni automaattisen kiertovesipumpun nopeuden, kun sellainen hienous uusimmassa ohjelmistossa on, mutta onko tuosta haittaa pitemmän päälle?
Otsikko: Vs: Uliseva ääni, kun vastukset päällä
Kirjoitti: seppaant - 28.03.18 - klo:09:49
Ulina johtuu todennäköisesti veden kiehunnasta vastuksen pinnalla.
Tätä tukee sekin että vastuksen pienellä teholla ulinaa ei kuulu.

Ongelma ratkeaa kun tehostetaan lämmön siirtymistä vastuksesta veteen. Tähän on pari konstia.
- Virtauksen lisäys, (ei haluta käyttää).
- Lämmityspiirin paineen nosto.
Paljonko paine on nyt?

ATS
Otsikko: Re: Uliseva ääni, kun vastukset päällä
Kirjoitti: maalämmittää - 28.03.18 - klo:17:21
Vastuksen tehon rajoittaminen esim. 5kWiin voisi olla vaihtoehto, jos teho riittää tupaan.
Otsikko: Vs: Uliseva ääni, kun vastukset päällä
Kirjoitti: salami - 29.03.18 - klo:01:07
Paine on 0,95 bar. Talo on puolitoistakerroksinen. Paljonko painetta voisi nostaa?

Olen kysynyt neuvoa myös Nibeltä, vastaus:

"Hei! Mielestäni on 2 vaihtoehtoa. Järjestelmässä on ilmaa tai sähkövastus on vioittunut tai siellä on vastusputken päälle pinnoittunutta kattilakiveä."
Otsikko: Vs: Uliseva ääni, kun vastukset päällä
Kirjoitti: seppaant - 29.03.18 - klo:17:44
Lainaus
Paine on 0,95 bar. Talo on puolitoistakerroksinen. Paljonko painetta voisi nostaa?
Maksimissaan lähelle varoventtiilin aukeamispainetta.
Oltaessa lähellä varoventtiilin aukeamispainetta on vaarana että venttiili alkaa vuotamaan.

ATS