Maalämpöfoorumi
Yleistä => Foorumista itsestään => Aiheen aloitti: kauris - 12.03.12 - klo:08:46
-
Minulla on Thermia diplomat 10 asennettu vuoden 2012 alusta patterilämmitteiseen taloon, jossa on vanha kaksoispesäkattila 1000 litran varaajalla. Järjestelmässä on avopaisunta 100 litraa. Varaajaa ei ole liitetty maalämpöjärjestelmään. Vähän väliä tulee näyttöön ilmoitus suurp press lauennut.Pumppu lähtee heti käyntiin, kun sen sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Laukeaminen tapahtuu joskus kaksikin kertaa päivässä joskus vain kerran viikossa. Mistä moinen voi johtua?
-
Siis mlp ja vanha puulämmitys on kytketty lämmitysverkostoon mutta "erikseen"?
Paljonko on kiertävän veden lämpötila kun poltat puita?
Onko nuo hälyt tulleet vain kun poltat puita vai ihan pelkässä mlp-ajossa?
-
Jostain putkiston mutkasta pääsee lauhduttimeen yli 60 asteista vettä joka nostaa lauhdutinpaineen niin korkeaksi että korkeapainepressostaatti laukeaa? :-?