Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Alpha-InnoTec => Aiheen aloitti: Majava - 18.03.18 - klo:12:16

Otsikko: Veden lisäys
Kirjoitti: Majava - 18.03.18 - klo:12:16
Joudutteko lisäilemään vettä järjestelmiinne.Itsellä hävisi vettä pari desiä vrk ja paineet laskivat myös.Vesi tuli ylivuotoputkesta.Vaihdettiin ylipaineventtiili ja sen paikkaa muutettiin.Nyt paineet ovat pysyneet,toistaiseksi.Vettä tulee vielä sama määrä.Vesi on täysin kirkasta kuin raanasta.Ilmeisesti on käyttöveden puolelta.
Otsikko: Vs: Veden lisäys
Kirjoitti: repomies - 18.03.18 - klo:13:39
Vähän jännä kysymys.

On sinänsä ihan normaalia että käyttöveden paine kohoaa kun vettä lämmitetään, joka kerta se ylipaineventtiili hieman ruikkaisee vettä. Se ei kuitenkaan liity millään tapaa lämmityspiirin tai kaivon paineeseen.

Lämmityspiirissä pitäisi olla korkeampi paine kuin mikä on kalvopaisunta-astian esipaine. Esimerkiksi puolen barin esipaineisen kalvopaisunta-astian kanssa taitaa olla tarpeen vähintään 0,8 baria. Lorota järjestelmään lisää vettä kunnes on vähintään tuon verran painetta. Mikäli sen jälkeen on vielä ongelmia että lämmityspiirin paine laskee, kyse on joko automaatti-ilmaimen kautta poistuvasta ilmasta taikka vuodosta. Minun piti käyttöönoton jälkeen lisätä vettä. Nyt en ole pitkään aikaan lisännyt, paine on pysynyt ja loput ilmat poistuneet.