Ongelmana on putkiston napsuminen patteriverkostossa.asentaja neuvoi pudottamaan hystereesiarvoa 4.0-3.0 piti auttaa.Ei auttanut.Mitä teillä on tuo arvo ja kuinka alas sitä voi pudottaa ja mihin sen pitäisi vaikuttaa.AIT Nordic6.pumppu on pyörinyt kk päivät.
-
Moi,
Onko puskurivaraajaa? Jos ei, niin asenna sellainen. ☺
Janne
-
Kyllä varaaja on.Epäilyttää vaan että ovatko laittaneet liian pienen 60L
-
Tai jos se varaaja ei sekoitu riittävästi. Eipä tuossa hirveästi muita vaihtoehtoja ole kuin tasata lämpötilan nousua ja se onnistuu vain karmealla pätkäkäynnillä taikka varaajalla.
Napsuuko monessa paikassa vaiko vain yhdessä? Joskus kai voisi olla mahdollista korjata yksittäinen napsunnan lähde vaihtamalla se. Mutta jos kaikkialla napsuu niin olisihan tuo melko kallista.
-
Yhdessä paikassa ja lattian alla,just makkarin oven kohdalla.
-
Tuntematta paikkoja vaikea viisastella sen suhteen että pystyykö tuohon putkeen pääsemään käsiksi ja korjaamaan kohdan niin että se ei napsu. Sitä kuitenkin harkitsisin jos sen lattian saa avattua ja paikka on ainoa joka napsuu. Ei putkimiehetkään ole hurjan kalliita, jos kotitalousvähennykseen vielä mahtuu. Putki pitää saada laitettua niin että putki ei liikahtele lämpölaajentumisen takia kiinnityksissään tai mitään muutakaan vasten.
-
Ehkä en viitsi lattioita availla.Täytyy keksiä jotain muuta.Yöpudotusta reilusti jotta pumppu kävisi yöllä harvakseltaan tms.
-
Oletko laittanut merkille napsuuko vain silloin kun kone on tehnyt käyttövettä vai myös lämmitysjaksojen välissä. Ainakin jotkut pumput tuuppaavat käyttövesijakson perään lauhduttimesta pienen pätkän noin 50 asteista vettä verkostoon.
-
Mielestäni silloin kun pumppu alkaa lämmittämään patteriverkoston ja lievemmin kun patterivesi alkaa jäähtyä.Ennen oli 3000l varaaja jolloin lämpötilavaihtelu oli pienempää ja napsumista ei ollut.
-
Ehkä en viitsi lattioita availla.Täytyy keksiä jotain muuta.Yöpudotusta reilusti jotta pumppu kävisi yöllä harvakseltaan tms.
Tai sitten vaihdat sen puskurin isompaan joka on vielä tarkoitettu juuri tuohon. Sen pitäisi jotenkin sisäisesti jakaa virtaus niin, että vesi sekoittuu mahdollisimman tehokkaasti.
-
Viimeinen keino on tietysti aikaistaa patteriverkoston uusintaa,niin sitten ainakin korjaantuu.Menee vaan ensi vuoteen kun verovähennykset meni kaikki.
-
Jos tiedät napsuntakohdan tarkasti niin poraa lattiaan pieni reikä ja ruiskuta siitä jotain liukastetta esim silikonia ongelmakohtaan
ATS
-
Laita puskurin jälkeen shuntti. AIT:ssa lienee sille ohjaus vakiona.
Loppuu napsunta.
-
Tulipahan tuollainenkin mieleen,että pumppu nostaa kiertovesipumpun kierroksia,kun lähtee lämmittämään.Sekin voisi aiheuttaa tuota ääntä.Tällä hetkellä nopeus on lämmitettäessä 50% ja muulloin muistaakseni40.Liekö liian kaukaa haettu.
-
Tulipahan tuollainenkin mieleen,että pumppu nostaa kiertovesipumpun kierroksia,kun lähtee lämmittämään.Sekin voisi aiheuttaa tuota ääntä.Tällä hetkellä nopeus on lämmitettäessä 50% ja muulloin muistaakseni40.Liekö liian kaukaa haettu.
Menoveden lämpötila vaihtelee ja siitä johtuu napsuminen. Putket lämpölaajenee ja kutistuu jne...
Shuntilla lämpötila tasainen, kunhan puskuri ei jäähdy liikaa, jos, niin lyhyemmät käyntijaksot auttaa.
-
Tein illalla noin kolmen asteen yöpudotuksen ja napsuminen väheni huomattavassti.Päivällähän tuo ei haittaa kun on muutakin melua.
-
Tein illalla noin kolmen asteen yöpudotuksen ja napsuminen väheni huomattavassti.Päivällähän tuo ei haittaa kun on muutakin melua.
Hmm....toivottavasti. Lämpötilaero nimittäin ei muutu sammutuksen ja käynnistyksen välillä eli putki laajenee sen saman pituuden. Vain eri lämpötilantasossa.
-
Lauantaiyönä saattoi uni olla jostain syystä rennompaa.Täytyy kuulostella useampi yö.