Projektina on 1948 rakennetun hirsitalon laajennus, johon tehdään laajennus ja täydellinen remontointi.
Vanhaa taloa jää jäljelle lähinnä hiriskehikko ja keskimuuri. Kaipailisin hieman laskenta-apua maalämmön suhteen.
Kohteella tulee olemaan kolme rakennusta joita on tarkoitus ruokkia maalämpöpumpulla.
Kerrosalat ja kuutiot:
Talo: 159m2 (kahdessa kerroksessa), Rakennustilavuus 546m3. Ilmatilavuus 453m3.
AT: 56m2, Rakennustilavuus 270m3, Ilmatilavuus: 225m3.
Sauna: 10m2, Rakennustilavuus 25m3, Ilmatilavuus 22m3.
Luvut yhteensä: Pinta-ala 225m2, Rakennustilavuus: 1041m3, Ilmatilavuus: 700m3
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Tampere
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Alunperin 1948. Mäen päälllä. TÄYDELLINEN saneeraus ja laajennus 2017-2018.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tämä tieto on varsin hyödyllinen.
Ei tiedossa.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys.
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen, talteenotto (Vallox145MV), LÄMMITYS/VIILENNYS PATTERI MLV MULTI PATTERI, Liesituulettimelle on huippari.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
13,05m x 7,65m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Vanha osa sisältä ulospäin: Hirsi, Isover Facade tuulensuojalevy 50mm. Kokonaispaksuus 200mm (koolaukset ja lautaverhoilu tuovat tähän lukuun lisää +80mm → 280mm). 2/3 vaipasta tätä rakennetta.
Laajennus: Ekovilla 150mm, Facade tuulensuojalevy 50mm. Kokonaispaksuus 200mm. (koolaukset ja lautaverhoilu tuovat tähän lukuun lisää +80mm → 280mm). 1/3 vaipasta tätä rakennetta.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 Alakerta yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Alakerta: 93m2, yläkerta 66m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta ~2,5m, yläkerta ~2,2m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Rossipohja, 210mm XPS. (Finnfoam rossipohjaelementti)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
150mm XPS (FF-PIR levyä)
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset ikkunat, ala normaali
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli 2018: 7,5m x 7,5m. Seinän villapaksuus 150mm. Katon 300mm. Lattia maanvarainen betonilaatta 100mm, jossa lattialämmitys tämän allaa EPS 200mm. Lämpökanaalia 25m. Lämpötila ~+15c
Pihasauna 2018: 4m x 2,5m. Lämpökanaalia 45m. Lämpötila ~+15c. Seinä 125mm hirsi. Lattia maanvarainen betonilaatta 100mm, jossa lattialämmitys tämän allaa EPS 200mm.
Edit by "tomppeli".:
Vaihdoin laskelman PDF -liitteen, siinä oli virhe kuukausijakaumassa.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7932.0;attach=7783).
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Kiinteistö ”Ouzel” TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talon alakerta: Lattialämmitys, 21 C, 93 m2, 233 m3, 4,67 kW 13 766 kWh
- Talon yläkerta: Lattialämmitys, 21 C, 66 m2, 145 m3, 3,25 kW 8 530 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 15 C, 50 m2, 110 m3, 1,98 kW 3 936 kWh
- Pihasauna: Lattialämmitys, 15 C, 8 m2, 17 m3, 1,32 kW 2 541 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C, 70 metriä, 0,39 kW 3 397 kWh
YHTEENSÄ 11,6 kW 32 169 kWh
- Josta johtumisvuodot 9,02 kW 23 552 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,40 kW 3 326 kWh
- Josta vuotoilmat 0,81 kW 1 895 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,39 kW 3 397 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 217 m2, 504 m3 4,9 COP 11,10 kW 32 169 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 11,7 kWh 36 969 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -966 kWh 0,30 kW 36 003 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 36 003 kWh
- Pumpulla tuotetaan 12,00 kW 36 003 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 31 203 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 4,4 COP) 9,6 kW 27 794 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 209 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 209 kWh
Tarvitaan 267 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,71 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 1,7 bar (170 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,89 bar (89 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,71 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,49 bar (49 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m. 707 m
...
Minulla on ilmeisesti laskelmassa virheellisiä lähtötietoja, koska summa-arvot eivät mene yksiin ilmoittamiesi kanssa.
Talon ulkoseinän rakenne ja U -arvo on myöskin luultavasti väärä.
Voitko antaa korjaustietoja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.