Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Fjonsson - 23.02.18 - klo:13:29
-
Lämmityspuolen paine on ollut jo hyvän tovin hieman alhainen suhteessa suositukseen (0.5 bar). Eilen illalla pitkän suihkun jälkeen vilkaisin mittaria ja se oli lähes nollassa (kts.kuva) käyttövesikierron ollessa meneillään. Yleensä paine on ollut alempi nimenomaan lämmityskierron aikana. Aamuun mennessä oli palattu ns. 'normaaliin' eli 0.3-0.4 tasolle. Paineastian päällä oleva mittari on jiirissä, ja painetta 0.8 - 1.0 baria (ilmeisesti tuo maapiirin paine).
Jonkun aiemman viestin mukaan kaksikerroksisessa talossa paineen tulisi olla mielummin välillä 0.5-1.0 bar.
Kysymys: millä toimenpiteillä painetta saa nostettua & onko alhaisesta paineesta jotain merkittävää haittaa pumpulle tai lämmitykselle?
-
Syynä saattaa olla vioittunut kalvopaisuntasäiliö.
Mittarin takana on 2 kpl mustia sulkuventtiilejä,
joita molempia varovasti, avaamalla vettä tulee vesijohtoverkosta lisää lämmityspiiriin.
Seuraa painemittaria, kun lisäät vettä. Noin 1 bar on hyvä paine. Älä lisää vettä / painetta liikaa.
Jos painemittarissa näkyy edelleenkin kovasti vaihteluita, on paisunta-astia viallinen ja vaihdettava.
-
Kiitos. Paineet palautettu näillä tyhjentävillä ohjeilla. Nyt vain seurataan miten pysyvät :)