Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: Herminaattori - 21.02.18 - klo:02:40
-
Eilen kokeilin mitata minkä lämpöistä vettä tulee kaivosta, kun imee sitä vesiautomaatilla. Tulos oli +8C. Voiko tämä olla mahdollista, kun samaan aikaan lämmönkeruu sisään oli Niben anturin mukaan +0,5C ja ulkona pakkasta -18C? Mittasin vielä tavallisen vesihanan kylmänveden lämpötilan ja sen tulos oli +5.5C. Mittarina toimi Bilteman ir mittari. Kaivosta juoksutin vettä noin tunnin ennen mittausta.
-
IR-mittarilla mitattaessa vaikuttaa tulokseen paljon mitattavan pinnan laatu.
Ohessa erään kokeen yhteenveto.
ATS
-
Tänään mittasin veden lämpötilan Bilteman tavallisella lämpömittarilla ja lämpötila oli +7C
-
Mittaatko ennen vai jälkeen vesiautomaatin?
Jos jälkeen, niin vesiautomaatti lämmittää vettä.
ATS
-
Jälkeen.
-
Moi,
Mikä on bilteman tavallinen mittari? Paljonko näyttää Niben menolämpö kun tulo on +0,5? Se on ainakin varma, että +7 astetta on liian korkea lämpötila eikä pidä paikkaansa.
Janne
-
Se on sellainen halpa sisälämpömittari, jonka upotin ämpäriin, jonne juoksutin porakaivosta vettä. Vesi kyllä tuntuu käteen yllättävän lämpöiseltä, lämpöisemmältä kuin kaupungin kylmävesi. En tiedä mikä sitä niin paljon lämmittäisi, tuskin vesiautomaattikaan paljoa lämmittää. Tarkimman tuloksen tietysti saisin, jos jaksaisin upottaa mittarin suoraan porakaivoon. Menolämpö on -2,5C.
-
Ok, nyt tajusin, siinä on siis vesikaivo samassa. On sitten kyllä lämmin paikka. Joky geysir siinä kohtaa? ;D
Janne
-
Eilen kokeilin mitata minkä lämpöistä vettä tulee kaivosta, kun imee sitä vesiautomaatilla. Tulos oli +8C. Voiko tämä olla mahdollista, kun samaan aikaan lämmönkeruu sisään oli Niben anturin mukaan +0,5C ja ulkona pakkasta -18C? Mittasin vielä tavallisen vesihanan kylmänveden lämpötilan ja sen tulos oli +5.5C. Mittarina toimi Bilteman ir mittari. Kaivosta juoksutin vettä noin tunnin ennen mittausta.
Missäpäin kaivo sijaitsee ja minkälaisessa ympäristössä?
-
Kaivo sijaitsee Seinäjoella. Maaperä on moreenia ja kalliota. Kaivo on alarinteessä. Muuten olisi hyvä vesikaivo, mutta ainakin vielä rikkivety haisee hieman ja veden rautapitoisuus ylittää 15-kertaisesti sallitun arvon. Tuosta rautapitoisesta vedestä tuli mieleen, että onkohan siitä haittaa, jos sillä on täytetty lattialämmitysputket?
-
Mittaatko ennen vai jälkeen vesiautomaatin?
Jos jälkeen, niin vesiautomaatti lämmittää vettä.
Jälkeen.
Mikä on tämän vesiautomaatin merkki ja tyyppi (valokuva tyyppikilvestä)?
Millä virtauksella vettä tulee kaivosta?
ATS
-
Olen juoksuttanut vettä, noin 9l/min. Jos tuo kaivon vedenlaatu vähän paranisi, kun sieltä juoksuttelee vettä.
-
Pelkän pumpun ottama teho 9 l/min virtauksella on 760 W ja hyötysuhde on 8%.
Veden siirtämiseen käytettävä teho on 60 W
Häviöihin eli veden lämmittämiseen menee 700 W.
Kun lämmitetään 9 l/min virtausta 700 W teholla, lämpiää vesi 1,1 C.
ATS