Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => STIEBEL ELTRON => Aiheen aloitti: Jarkalo - 03.02.18 - klo:09:01
-
Moi , mistäs näen mitä kuluttanut ja mitä tuottanut ja paljonko on käyttänyt sähköä noihin maalämmön lisäksi ? ::)
-
Tarkoitatko pumpun kulutusta vai koko talon?
-
Reaaliajassa pumpun kulutusta voi seurata kännykällä etäluettavasta mittarista jossa vilkkuu valo.
Katot millon pumppu ei ole päällä ja osoitat kännyn kameran vilkkuvaan lediin, katsot sen hetkisen kulutuksen...teet saman uusiks kun pumppu päällä saat aika tarkan lukeman pumppu päällä vs ilman.
Linkissä äppi.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.depADVANCE.Blink
-
Niin no en ihan tuota tarkoittanut..stiebelissä on ne omat mittaukset..kulutus ja mitantaa lämpöä,,,
-
siis niitä tarkoitun ..mistä ne löytyy ja mikä mikin on...
-
Päävalikko>info>lämmitys ja siitä sitten tehonkulutus tai lämpömäärä, muistaakseni jotenkin noin.
Nehän on sitten aika seikkaperäisesti suomennettu mutta kyllä niistä tajuaa, lämmitys ja lämminvesi on erikseen. Siellä on päiväkohtaiset ja yhteensä koneen aloituksesta asti. Laitapa näytille niin ihmetellään.
-
TEHONKULUTUS VD LÄMM PV 42.996KWH , VD LÄMM YHT 8.098 MWH VD LÄMMINV PV 1.037KWH VD LÄMMINV YHT 0.859 MWH
LÄMPÖMÄÄRÄ WD LÄMM PV 137.028 KWH VD LÄMM YHT 33.996 MWH VD LÄMMINV PV 3.641KWH VD LÄMMINV YHT 2.357MWH LÄMM SUMMA 0.574MWH
NHZ LV SUMMA 0.0015MWH
Mitä noista sanottavaa
-
COP lämmitys 4,19
COP Käyttövesi 2,74
Tehty kokonaisenergia 36,4MWh
Otettu kokonaisenergia 8,957MWh
Kokonais COP 4,06
Vastus ollut tukena 0,0015MWh ( Automatiikan sähkö ? 15kWh eli 2€ )
Patterilämmitys! Hyvin säästää. Onnea 8)