Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: karikko1 - 02.02.18 - klo:06:37
-
minulla on nibe 1226 6kW. Huoltovalikossa lämpöjohtopumpun kohdalla on 3 vaihtoehtoa auto,ajoittainen, jatkuva.
auto: Kiertovesipumppu käy F1226
ajoittain: Kiertovesipumppu käy 20sekuntia ennen kompressoria ja pysähtyy samaan aikaan kompressorin kanssa
jatkuva: Jatkuva käyttö
Mitä eroa on auto ja jatkuva käytöllä?
Miten auto mahtaa toimia?
Ongelma että pienin ja kauimmainen huone tahtoo olla kylmä termostatteja ei ole ja muiden huoneiden virtausta olen kiristänyt mutta enempää en niitäkään enää voi kiristää. Toisessa ketjussa täällä foorumissa on saatu parannusta vastaavaan ongelmaan kiertovesipumppua säätämällä. Mielestäni tässä mlp versiossa kvpumppu on vain päällä tai pois. Parametri on ollut asetettuna auto.
-
Manuaali selittää tilat kohtuullisesti https://www.nibe.fi/nibedocuments/14139/231654-1.pdf (https://www.nibe.fi/nibedocuments/14139/231654-1.pdf) s.44.
Auto ja ajoittainen lienee melkein sama ja jatkuva käyttää pumppua koko ajan valikon 5.1.11 - mukaisesti.
Miten nopeusasetukset nyt on ?
-
minulla on vanhempi versio f1226:sta siinä ei ole valikkoa 5.1.11.
Siksi kyselen miten auto asento mahtaa toimia?
-
minulla on vanhempi versio f1226:sta siinä ei ole valikkoa 5.1.11.
Siksi kyselen miten auto asento mahtaa toimia?
Onko siitä manuaalilinkkiä tiedossa?
-
minulla on vanhempi versio f1226:sta siinä ei ole valikkoa 5.1.11.
Siksi kyselen miten auto asento mahtaa toimia?
Manuaalin mukaan ero on 20 sekuntia alussa.
auto : Kiertovesipumppu käy F1226:n käyttötilassa.
ajoittainen : Kiertovesipumppu käynnistyy 20 sekuntia ennen kompressoria ja pysähtyy samaan aikaan kompressorin kanssa.
jatkuva : Jatkuva käyttö.
Sinuna laittaisin asetuksen jatkuvaksi ja jos se viimeinen huone ei vieläkään lämpeä, niin etsisin miten lämmönjakopumpun nopeutta lisätään tai sitten nostaa käyrää ja säätää virtaukset uuteen tilanteeseen passeleiksi.