Tekniset kysymykset => Saneeraus maalämmölle => Aiheen aloitti: KiSaVa - 30.01.18 - klo:20:14
-
Terve kaikille!
Huolisin myös tuollaisen mitoituslaskelman. Kiitos jo etukäteen!
• Etelä-Karjala
• Yhdessä tasossa, rak.vuosi 1984
• Kulutukset eivät luotettavasti tiedossa (asunut yksineläjiä "säästöliekillä")
• Lattialämmitys
• Koneellinen ilmanvaihto (tulo+poisto) lämmön talteenotolla
• Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 11700 x 14000 (164 m2)
• Ulkoseinien paksuus 320 mm ja 200 mm eristevillaa
• Yksi kerros
• Lämpimien tilojen neliömäärä (ulkoseinien sisäpuolinen pinta-ala) 148 m2
• Huonekorkeus 2,5 m
• Ala- ja yläpohjan eristeet sekä ikkunatiedot ei juuri nyt saatavilla. Ymp.ministeriön taulukkoarvot lämmönläpäisykertoimille ovat alapohja 0.36, yläpohja 0.22, ikkuna 2.1. Käytetään vaikka näitä.
• Sisätilojen huonelämpö normaali. Puolilämpimän autotallin lämmityksen voisi huomioida optiona, jos mahdollista. Autotallin sisämitat ovat 6 x 3,2 ja eriste 130 mm villaa.
-
Terve kaikille!
Huolisin myös tuollaisen mitoituslaskelman. Kiitos jo etukäteen!
• Etelä-Karjala
• Yhdessä tasossa, rak.vuosi 1984
• Kulutukset eivät luotettavasti tiedossa (asunut yksineläjiä "säästöliekillä")
• Lattialämmitys
• Koneellinen ilmanvaihto (tulo+poisto) lämmön talteenotolla
• Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 11700 x 14000 (164 m2)
• Ulkoseinien paksuus 320 mm ja 200 mm eristevillaa
• Yksi kerros
• Lämpimien tilojen neliömäärä (ulkoseinien sisäpuolinen pinta-ala) 148 m2
• Huonekorkeus 2,5 m
• Ala- ja yläpohjan eristeet sekä ikkunatiedot ei juuri nyt saatavilla. Ymp.ministeriön taulukkoarvot lämmönläpäisykertoimille ovat alapohja 0.36, yläpohja 0.22, ikkuna 2.1. Käytetään vaikka näitä.
• Sisätilojen huonelämpö normaali. Puolilämpimän autotallin lämmityksen voisi huomioida optiona, jos mahdollista. Autotallin sisämitat ovat 6 x 3,2 ja eriste 130 mm villaa.
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=7871.0;attach=7348).
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”KiSaVa” LAPPEENRANTA (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 148 m2, 370 m3, 8,59 kW 26 662 kWh
- Talli: Lattialämmitys, 12 C, 19 m2, 44 m3, 1,44 kW 3 023 kWh
YHTEENSÄ 10,0 kW 29 685 kWh
- Josta johtumisvuodot 7,95 kW 24 541 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,55 kW 3 864 kWh
- Josta vuotoilmat 0,53 kW 1 280 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 167 m2, 414 m3 3,2 COP 9,44 kW 29 685 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 10,0 kWh 34 485 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -769 kWh 0,22 kW 33 716 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 716 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,00 kW 33 716 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 33 716 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,9 kW 22 921 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 795 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 10 795 kWh
Tarvitaan 231 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,69 bar (69 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,37 bar (37 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,22 bar (22 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m. 593 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.
-
Jatkoa edelliseen vastaukseeni:
Jos lämmitys totetutetaan ilman autotallia, näyttäisi se tältä:
Talo ”KiSaVa” LAPPEENRANTA (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 21 C, 148 m2, 370 m3, 8,59 kW 26 662 kWh
YHTEENSÄ 8,6 kW 26 662 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,74 kW 21 919 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,41 kW 3 619 kWh
- Josta vuotoilmat 0,44 kW 1 124 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 148 m2, 370 m3 3,2 COP 8,03 kW 26 662 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 8,6 kWh 31 462 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -692 kWh 0,19 kW 30 770 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 30 770 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,50 kW 30 769 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 30 770 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 5,9 kW 20 886 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 883 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 9 884 kWh
Tarvitaan 215 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,44 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,48 bar (48 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,26 bar (26 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m. 540 m
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.
-