Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Minttu - 21.01.18 - klo:21:05
-
Meillä on Fighter 1240 - 8. Laitettu kesällä 2015. Talo ja maalämpö on isäni peruja. Muutettiin asumaan taloon viime syksynä.
PUtkimiehet/asentajat on pari kertaa käyneet ja on ollut puhe että opastavat käyttöön, mutta kun ollaan aina muualla samaan aikaan töissä niin ei ole heitä nähty.
Laitteisto on pelannut tammikuun alkuun melko ok. Mutta nyt laitteisto 2-4 kertaa vrk:ssa herjaa "Keruuhäly". Viime viikolla putkimies kävi tyhjentämässä "mutapussit" (heidän sanoja) ja sanoi että jos vielä herjaa niin on ilmeisesti anturivika. Myös nappulasta oli väännetty muutos lämpökäyrään -2. Lämpökäyrä oli syksyllä 9, muutettiin syksyllä 10 kun veteen ei riittänyt lämpöä eikä kunnolla pattereihinkaan. Nyt on 11.
Edelleen 2-3 x vrk:ssa Keruuhäly vetää punaiselle valot ja sähkölle kompressorin.Ollaan käynnistetty uudelleen. Toistaiseksi on lähtenyt maalämpö käyntiin.
Onko muilla kokemuksia "Keruuhälystä". Voiko tehdä jotain itse vai ottaa yhteyttä lvi-liikkeeseen tai Niben huoltoon??
-
Valikko 5.1 Keruu ulos minimi
Tässä valitaan lämmönkerääjän alin lämpötila.
Arvo on säädettävissä 12 ja -11 °C.
Jos valitaan alempi lämpötila näkyy "pois päältä", mikä tarkoittaa, että lämpöpumppu ei varoita lämmönkerääjän liian alhaisesta lämpötilasta.
Tarkista valikosta 5.1 Keruu ulos minimi asetus lämpötila,siis missä lämpötilassa tuo hälytys aktivoituu
Jos asetus on -11C niin keruuliuos menee liian kylmäksi ja Keruuhäly tulee kun keruuliuoksen lämpötila alittaa -11C ja jäätymisvaaran takia Keruuhäly pysäyttää kompressorin ja tekee hälytyksen.
Voisitko tarkistaa kompressorin käydessä keruuliuoksen meno- ja paluulämpötilat.
Normaalisti keruuliuosta jäähdytetään 3-5 astetta kun kompressori käy ja lämpöpumpulle tulevan keruuliuoksen lämpötila on jossain +1/ -2 asteen paikkeilla.
Lämpöpumpulta lähtevän jäähtyneen keruuliuoksen lämpötila saisi olla -5 / -7 asteen paikkeilla alimmillaan.
Jos keruuliuoksen lämpötila on noita alempi niin sitten jotain on pielessä
Viallinen keruulämpötilaa mittaava anturi voi myös aiheuttaa Keruuhälyn.
Jos Nibe on otettu käyttöön 2015 niin takuun pitäisi olla voimassa
Keruu häly
Näkyy, kun lämmönkerääjän tulolämpötila on alempi kuin säädetty arvo valikossa 5.1.
Valikko 9.2.14 Tehdasasetus
Ei näy, jos valikko 5.2 säädetään automaattisesti takaisin.
Kompressori pysähtyy ja FIGHTER 1240 siirtyy talvitilaan, ainoastaan lisälämmitys
ilman käyttövettä.
■
Alhainen virtaus lämmönkerääjässä.
■
Lämpötila-anturi vahingoittunut/puuttuu
http://www.nibeonline.com/pdf/031113-2.pdf
-
Meillä on Fighter 1240 - 8. Laitettu kesällä 2015.
Eikös tuo kone ole vanhempi malli kuin vuodelta 2015?
-
Tarkistin kompressorin käydessä.
Valikko 5.0 keruulämpö sis / ulos vaihteli väleillä 0.9 -1.3, 0.7. -1.4, ja 0.3 -1.7
Valikko 5.1. Keruulämpö ulos minimi -1.8 (-2)C
5.2. Auto keruuhäly pois päältä
5.3. käynnistysväli 20 min. 5.4. Komp. käynnistysarvo -60
-
Tämä on vanhempi malli. Eilen kuulin veljeltäni, että esittelykoneena ollut. Kompressori oli vaihdettu 2015 kun oli jummahtanut eikä lähtenyt käyntiin.
-
Tarkistin kompressorin käydessä.
Valikko 5.1. Keruulämpö ulos minimi -1.8 (-2)C
Jos tuo (-2) on keruulle lähtevän alarajan asetusarvo, on se liian korkea.
Pitää olla (-9 C), muutoin katkaisee käynnin tarpeettomasti.
Ei kuitenkaan saa kuitenkaan missään nimessä olla alle -9 C.
Tuo -9 C on tuvaraja, jolla suojataan, ettei koneen höyrystin pääse jäätymään.
-
Jos tuo (-2) on keruulle lähtevän alarajan asetusarvo, on se liian korkea.
Pitää olla (-9 C), muutoin katkaisee käynnin tarpeettomasti.
Ei kuitenkaan saa kuitenkaan missään nimessä olla alle -9 C.
Tuo -9 C on tuvaraja, jolla suojataan, ettei koneen höyrystin pääse jäätymään.
Tuon suluissa olevan alaraja/keruuhäly lukeman (nyt -2C) saa muutettua valikosta 5.1.
Kannattaa tosiaan muuttaa esim -9C arvoksi ;)
Valikko 5.1 Keruu ulos minimi
Tässä valitaan lämmönkerääjän alin lämpötila.
Arvo on säädettävissä 12 ja -11 °C.
Jos valitaan alempi lämpötila näkyy "pois päältä", mikä tarkoittaa, että lämpöpumppu ei varoita lämmönkerääjän liian alhaisesta lämpötilasta.
-
No niin. Fighterin oli käynyt koko yön ja päivän sammumatta. Iltapäivällä vaihdettiin keruun arvoksi -2 sijaan -9. Seurataan tilannetta. Kiitos avusta!!
-
Pakkasta yöllä kiitettävästi, nyt vain -10. Keruuhälyä ei ole tullut ja kompressori on pyörinyt maalämmöllä koko kirpeän pakkassään. Minimikeruu on -9C ja parhaillaan keruu näyttää -2,1 C eli olisi mennyt heilahtaen edellisen (-2C) minimirajan yli.
Ilman hyviä neuvoja täällä nyt varmaan hääräisi asentajan edustaja, joten KIITOS!
-
..joten KIITOS!
Kiitos Sinulle, kun tulit mukaan tänne foorumille!
Tulehan toistekin ja kerro kuulumisiasi!
Neuvominen oli sikäli helppoa, kun olit jo itsekin oivaltanut ongelman aiheuttajan.