Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Maaviileä, jäähdytys ja ilmanvaihto => Aiheen aloitti: ttornberg - 20.01.18 - klo:11:28

Otsikko: Enervent Pandion iv kone polttaa sulaketta keskukselta
Kirjoitti: ttornberg - 20.01.18 - klo:11:28
Moro. Iv kone polttaa sulaketta keskukselta. Kone on siis vesipatterilla varustettu versio. Eilen illalla alkoi talon ikkunat huurtua rajusti. Tarkistin, että koneen puhaltimet pyörii. Laitoin kosteudentehostusohjelman päälle. Aamulla huomasin, että kone sammuksissa ja sulake palanut. Puhaltimet ja kenno pyörii käsin joten eivät ole jumissa. Kenno ei ole jäässä. Koneen sisältä oli yksi putkisulake (3,15A)palanut mutta sen vaihto ei auttanut. Koneen pistorasian testasin toisella laitteella ja toimii.

Mistähän lähtisi vikaa selvittämään?

T. Tapani Tornberg
Otsikko: Vs: Enervent Pandion iv kone polttaa sulaketta keskukselta
Kirjoitti: fraatti - 20.01.18 - klo:13:00
Kokeile ajaa konetta eri nopeuksilla ja tutkia vaikuttaako se kuinka herkästi sulakkeet palavat. Jos tuo aiheuttaa jotain eroa voisi kuvitella että tuo liittyy jollaintapaa puhaltimiin?
Otsikko: Vs: Enervent Pandion iv kone polttaa sulaketta keskukselta
Kirjoitti: lehtihen - 20.01.18 - klo:14:02
Tarkasta onko kongenssivettä mahdollisesti päässyt piirikortille tai muualle sähkölaitteisiin.
Olen joskus joutunut piirikortteja vaihtamaan joistain koneista, kun jäteilmakanavasta on tullut vettä sisälle ja mennyt väärään paikkaan.
Voi poltella myös sulakkeita.

Liitteenä kuva yhdestä koneesta, joku Vallox muistaakseni.
Otsikko: Vs: Enervent Pandion iv kone polttaa sulaketta keskukselta
Kirjoitti: jeees - 08.02.19 - klo:21:26
Ohjaako tuo kyseinen sulake puhaltimia?? Minulla puhaltimet seis ja tuo sulake palanut. En kerennyt saamaan uutta sulaketta. Aamulla soitto jollekin.
Otsikko: Vs: Enervent Pandion iv kone polttaa sulaketta keskukselta
Kirjoitti: Karu - 17.01.25 - klo:21:23
Ohjaako tuo kyseinen sulake puhaltimia?? Minulla puhaltimet seis ja tuo sulake palanut. En kerennyt saamaan uutta sulaketta. Aamulla soitto jollekin.

Löytyikö tähän ratkaisua? Meillä kone poltti sulakkeen aiemmin. Toisen puhaltimen liittimessä oli johto huonosti kiinni. Fiksattiin johto ja vaihdettiin sulake. Nyt sulake kärähti uudestaan ja vaihdon jälkeen käy hetken ja palaa taas.
Otsikko: Vs: Enervent Pandion iv kone polttaa sulaketta keskukselta
Kirjoitti: Karu - 17.01.25 - klo:21:31
Moro. Iv kone polttaa sulaketta keskukselta. Kone on siis vesipatterilla varustettu versio. Eilen illalla alkoi talon ikkunat huurtua rajusti. Tarkistin, että koneen puhaltimet pyörii. Laitoin kosteudentehostusohjelman päälle. Aamulla huomasin, että kone sammuksissa ja sulake palanut. Puhaltimet ja kenno pyörii käsin joten eivät ole jumissa. Kenno ei ole jäässä. Koneen sisältä oli yksi putkisulake (3,15A)palanut mutta sen vaihto ei auttanut. Koneen pistorasian testasin toisella laitteella ja toimii.

Mistähän lähtisi vikaa selvittämään?

T. Tapani Tornberg

Löytyikö ongelmaan ratkaisua?
Otsikko: Vs: Enervent Pandion iv kone polttaa sulaketta keskukselta
Kirjoitti: Lappanen - 17.01.25 - klo:21:38
Kannattaa nyppiä kaikki laitteet irti piirilevyltä (puhaltimet, vastus, mitä muuta siellä on mikä ei estä koneen käynnistymistä). Sitten testata pysyykö vehje käynnissä, ja yksi kerrallaan laite kiinni kunnes sulakkeen polttava komponentti löytyy.