Toivotaan, että Thermia keksii paremman korjauksen tähän tyyppivikaan.
Minulta meni pehmo. Asentaja sanoi hinnaksi noin 350 euroa. Onko kukaan tilannut sitä netistä? MFM REF sivulla on löytyy hinnaksi CSS-25U EMERSON COMPRESSOR SOFT STARTER 805205Halpa on. Varastotuote näytti olevan. Jos tilaat niin ilmoittele miten meni niin teen saman perässä jos homma toimi...
€129.00 Tax excluded. Kannattaako tilata? Tosin toimitusaika voi olla vaikka mitä. Onko kokemuksia?
Halpa on. Varastotuote näytti olevan. Jos tilaat niin ilmoittele miten meni niin teen saman perässä jos homma toimi...
Ja loppukaneettina todettakoon, että pehmon vaihto tosiaan herätti pumpun henkiin. Tilalle tuli samanlainen CSS-25U. Asentaja myös pidensi kompuran käyntiaikoja ja ehkä tämä venyttää pehmon elinkaarta hiukan.
Minulla kompura käy lyhyitä aikoja. Kompura sammuu vaikka latausta kuvaava säiliö näyttää vasta puoltaväliä. Osaatko sanoa, miten käyntiaikoja voi pidentää ja onko se tarpeen? Mulla lämpöpumpun integraali A1 on arvossa -60 (varmaan tehdasasetus), lisälämpö A2 -600. Käyttöaika 20 200 h, kahdeksan vuoden aikana eli noin 2500 h vuodessa. Sähkö (122 hm2) on kulunut 5000-6000 kWh/vuodessa eli vähällä oon päässyt (yhden hengen talous).Muutat sitä A1 integraalia ensin esim. -100:aan. Voit laittaa enemmänkin mutta 4kW pumpulla saattaa vastuksen päällemeno herkistyä jos tuo arvo on liian iso. Vastukselle voit laittaa -900. Yleensä jos nuo on tehdasasetuksissa niin asentaja ei ole ollut perillä laitteen säätämisestä. Laitan itse A1 -120 tai -150 ja A2 -900.
Aika paljon on elektroniikkaa on syönyt tuo pehmo. Iso konkkakin siellä on ja pitää jossain vaiheessa tutkia onko se syyllinen.
| green | red | Alarm Rel. | Message | Remarks |
| ON | OFF | ON | System energized, normal operation | Compressor might be ON or OFF |
| blinking | OFF | ON | System energized, waiting for delay time elapsed | Blink frequency 0.5 Hz |
| ON | ON | ON | System test after power on | Duration ~ 30 sec |
| ON | 1 x blink | ON | Motor current too low | Check wiring |
| ON | 2 x blink | ON | System cannot start caused by low voltage condition | Blink frequ. 2.5 Hz, 1.5 sec break between blink packages |
| ON | 3 x blink | ON | Start winding voltage too low after start sequence | Check wiring |
| ON | 4 x blink | ON | Motor current too high (32 A eff) | Overload; locked rotor |
| ON | 5 x blink | ON | Start capacitor error (damaged or disconnected) | Blink frequ. 2.5 Hz, 1.5 sec break between blink packages |
| OFF | 5 x blink | OFF | Start capacitor or run capacitor error (defect relay) | Perform reset; exchange CSS if problem persists |
| blinking | ON | OFF | Motor connection error | check wiring of R, RC and S terminals |
| OFF | ON | OFF | Internal error | Severe problems, device to be replaced |
| OFF | OFF | OFF | System not energized or internal power supply defect | If energized device to be replaced |
| OFF | OFF | OFF | Main circuit breaker blown at power on | Remove compressor lines R and RC; switch power on for few sec. Reconnect compressor and power on again. (Note: Shock and vibrations at transport can set bistable relays into wrong position. With this mode the relays will be reset to the correct position). |