Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: sljk - 10.01.18 - klo:20:22

Otsikko: MLP kaivopiirin kierrätys huilijakson aikana
Kirjoitti: sljk - 10.01.18 - klo:20:22
Olen asettanut maapiirin (lämpökaivo) kierron huilijaksoilla tasolle, jolla se ottaa sähkötehoa vajaan 10 W ja siten maapiirissä kierto on jatkuvaa. MLP on Niben 1245-8.

Asetuksen tavoitteena on estää lämpökaivon  yläosan jäätymisilmiö.

Onko jatkuvassa kierrätyksessä mitään järkeä ja onko siitä mahdollisesti jotain haittaa?
Otsikko: Vs: MLP kaivopiirin kierrätys huilijakson aikana
Kirjoitti: tomppeli - 10.01.18 - klo:21:01
Oikeassa olet. Jatkuva kierto tasaa kaivon lämpötilaa.
Ainoa haitta on pumpun kuluttama sähkö, joka teillä on kuitenkin varsin pieni.
Otsikko: Vs: MLP kaivopiirin kierrätys huilijakson aikana
Kirjoitti: sljk - 10.01.18 - klo:21:22
Maapiirin pumpun teho Niben 1245 mallissa on seisontajaksolla aseteltava ja 10 W teho riittää kierrättämään maapiirin liuosta ihan kivasti. Varsinaisella lämmityskaudella 5 kk (3600 h) tuo sähkönkulutus tekee euroissa 10 c/kWh hinnalla 3,6 €.