Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: VelluK - 04.01.18 - klo:18:04
-
Mikä mahtaa olla ko. laitteen käynnistysvirta? Kompressori on se mikä virtaa vaatii joten kompressorin tarkka malli ja käynnistysvirta kiinnostaa.
Talon pääkeskuksessa on varavoimalle liitäntä ja nyt kiinnostaa että kuinka kallis varavoimageneraattori pitäisi hommata jotta puhti ei loppuisi heti käynnistyksessä :)
Tuskin tulen genua hommaamaan ja toivottavasti ei tarvitsekaan mutta hyvä tietää speksit jos joskus sattuisi sellainen tilanne että genulle olisi tarvetta.
-
Itse itselleni vastaten, kompuran malli on Mitsubishi 5118 HC. Nyt pitäisi löytää käynnistyksen virrantarve jostain...
-
AIT:n asennusohjeen mukaan kaikkien heidän invertteripumppujensa käynnistysvirrat on alle 5A, olettaisin heidän käyttävän samoja mitsun kompuroita. http://www.alpha-innotec.pl/fileadmin/sap/EN/A0030/83056500.pdf (http://www.alpha-innotec.pl/fileadmin/sap/EN/A0030/83056500.pdf)
Pikanttina yksityiskohtana:
13kW on/off pumppu: B0/W35 lämmitysteho 13,00kW
käynnistysvirta 130A raakana ja 45A pehmon kanssa
iso invertteripumppu: B0/W35 lämmitysteho 17,20kW
käynnistysvirta < 5A
-
Juu näin itsekin olisin veikannut että invertteripumpun käynnistysvirta on reilusti vähemmän kuin on/off-pumpun.
Kiitti tiedosta!
-
Tietääkö kukaan pillastuuko tuollainen pumppu, mikäli vastusten syöttö on pimeänä, ja vain ohjaukselle ja kompressorille tulee yksi ja sama vaihe? Kävisi järkeen, että pumppu lämmittää silloin kuitenkin kompressorilla. Kyseessä siis invertteri joka ottaa virtaa yhdestä vaiheesta, paitsi kun käyttää vastuksia. Varastossani lojuu 1-vaihe aggregaatti niin sillä kyselen. Että kävisköhän tuo AIT moisen aggregaatin perässä hätätapauksessa, jos ohjauksen ja kompuran syötön ottaisi siitä?