Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: kolmastalo - 17.12.17 - klo:11:57

Otsikko: Tallille maalämpö
Kirjoitti: kolmastalo - 17.12.17 - klo:11:57
Vähän kommenttia olisko mitään järkeä erilliselle tallille omaa maalämpöä laittaa.
Lähtökohta uusi n.70m2 talli n4m sisä korkeudella.
Pyöritellyt ajatusta mahdollisimman pienestä pumpusta (ehkä käytetty jos löytyy)
Lattialämpö ja lisävaraaja (pidemmät käynnit ja huilit)
Maapiiri mahdollista heti tallin taakse itse kaivaen.
Olisko mitään järkeä tällaisessa vai mennäänkö öljy tai sähkö vaihtoehtoihin?
Taloon en isoa pumppua alkanut laittaa olis sen verran pitkä kanaali veto tullut,
ja toiseksi että puoli vuotta sit isolla pumpulla pelkkää käyttövettä lämmitetty.
Otsikko: Vs: Tallille maalämpö
Kirjoitti: Roori - 17.12.17 - klo:12:20
Kyllä minä laittaisin MLP:n, ja ehkäpä juurikin tuolla 'erillisperiaatteella'.

Onko siellä kuuma käyttövesi tarpeellista, jos tarvitaan niin pitääkö se olla kuinka kuumaa ja tarvitaanko paljon?
Otsikko: Vs: Tallille maalämpö
Kirjoitti: kolmastalo - 17.12.17 - klo:13:10
Kyllä minä laittaisin MLP:n, ja ehkäpä juurikin tuolla 'erillisperiaatteella'.

Onko siellä kuuma käyttövesi tarpeellista, jos tarvitaan niin pitääkö se olla kuinka kuumaa ja tarvitaanko paljon?

Ei mitään mahdottomia määriä lämpimälle vedelle käyttöä,vedet kumminkin laitetaan.
Jos lämmitys jollain muulla niin pieni sähkövaraaja käsienpesu ym vesille,mutta jos maalämmöstä tulee niin mukava
pestä autoja ym harraste laitteita lämpimällä vedellä eikä tarvii niin säästellä.
Kommentteja vaan aiheeseen ja vinkkejä toteutukseen mikäli tuohon maalämpöön päädytään.
Jos jollakin pieneksi käynyttä ym pumppua tarjolla niin nekin kiinnostaa.
Ajatus tuollaiseen kohteeseen periaattella tein itse ja säästin  ::)
Otsikko: Vs: Tallille maalämpö
Kirjoitti: tomppeli - 17.12.17 - klo:13:28
Vähän kommenttia olisko mitään järkeä erilliselle tallille omaa maalämpöä laittaa.
Lähtökohta uusi n.70m2 talli n4m sisä korkeudella.
Pyöritellyt ajatusta mahdollisimman pienestä pumpusta (ehkä käytetty jos löytyy)
Lattialämpö ja lisävaraaja (pidemmät käynnit ja huilit)
Maapiiri mahdollista heti tallin taakse itse kaivaen.

Tein koelaskelman.
Talli, 70 m2, sisäkorkeus 4 m, ovet: 2 kpl 12 m2, 1,6 U ja 1 kpl 2 m2, 1,4 U. Ikkunat: 6 m2, 1,4 U.
Ulkoseinissa villa 15 cm, yläpohjassa puhallusvilla 40 cm, alapohjassa stryrox 15 cm.
Sisälämpö +15 C. Ilmanavaihdossa ei lämmön talteenottoa.

Autotalli  ”kolmastalo”   SOTKAMO      (Kainuu)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ   
- Autotalli: Lattialämmitys, 15 C, 70 m2, 280 m3,      6,02 kW   14 636 kWh
YHTEENSÄ      6,0 kW   14 636 kWh
- Josta johtumisvuodot      4,55 kW   11 565 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,04 kW   2 179 kWh
- Josta vuotoilmat      0,43 kW   893 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Lattialämmitys +35 C max )   
• Kiinteistö,  70 m2,  280 m3    4,8 COP   5,9 kW   14 636 kWh
- Lämmin käyttövesi   2,6 COP   0,27 kW   2 400 kWh
- Yhteensä      6,19 kW   17 036 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -380 kWh   0,0 kW   16 656 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   16 656 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         39 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      6,0 kW   16 617 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         6,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka         -35 C
▪ Maasta kerätään    ( 4,2 COP)   4,8 kW   12 729 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         3 888 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  39 kwh)      3 927 kWh
Tarvitaan 172 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,26 bar (26 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,15 bar (15 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,09 bar (9 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,4 m.   385 m
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!

Otsikko: Vs: Tallille maalämpö
Kirjoitti: euroshopperi - 17.12.17 - klo:16:24
Jälkiasennuksiin käy myös tuollainen.

http://www.jaasahko.fi/maa-ilmalampopumppu/