Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: vilkoi - 23.11.17 - klo:12:48
-
Moro,
Tämän aiheen piti olla edessä vasta ensi keväänä/ kesällä, mutta karma puuttui peliin :'(. Eli öljykattila vuotaa ja ei reikä taida olla ainakaan pienenemään päin.
Rupesin kiireellä kyselemään asiantuntijoilta/kunnasta neuvoja. Nyt ollaan seuraavassa tilanteessa:
- Kunta kielsi vesistö- ja lämpökaivohommat, koska pohjavesialue
- Keruupiiri (2x 400m) asennus alkaa ensi viikon jälkeen.
- Lämpöpumpun (Niben invertteripumppu, 3-12kW) ja puskurivaraajan toimitus ja asennus samalla viikolla tai jopa aikaisemmalla viikolla.
Eli vielä en ole mitään tilannut niin voisi tehdä muutoksia ja hioa kokoonpanoa.
- Talo: rakennettu 1989. n. 140m2 + n.40m2 puolilämmintä saman katon alla. Huonekorkeus 250cm. Asukkeja 6hlö.
- Vanha lämmitys: öljy, kulutus noin 2600-2900l/vuosi. Leivinuuni, kulutus noin 6-9m3 sekapuuta/ vuosi. Patterilämmitys ,vesikierto, muuten paitsi noin 13m3 vesikiertoinen lattia (oma lähtö pannuhuoneessa).
Maaperä aiheuttaa haasteita, koska hiekka. Lammen rannan tuntumassa on märkää, osittain jopa suon tyyppistä maata. Toimenpidelupa meni läpi kun ehdotin että piiri(t) asennetaan sinne.
Ostaisitteko kokeneemmat ottaa kantaa vielä tähän? Olisin kiitollinen viimehetken vinkeistä, huomioista ja ideoista.
Kiitos!
-
Koetanpa tehdä mitoituslaskelman.
Puuttuu kuitenkin tärkeä ja oleellinen tieto:
Missä tämä kohde sijaitsee?
Kyseessa ilmeisesti yksikerroksinen rakennus.
-
Totta!
Hyvä Pointti! Paikkana Kontiolahti, Pohjois-Karjala.
-
Ja on yksikerroksinen?
-
Kyllä,
Yksikerroksinen.
-
- Talo: rakennettu 1989. n. 140m2 + n.40m2 puolilämmintä saman katon alla. Huonekorkeus 250cm. Asukkeja 6hlö.
- Vanha lämmitys: öljy, kulutus noin 2600-2900l/vuosi. Leivinuuni, kulutus noin 6-9m3 sekapuuta/ vuosi. Patterilämmitys ,vesikierto, muuten paitsi noin 13m3 vesikiertoinen lattia (oma lähtö pannuhuoneessa).
Tein pikaisesti laskelman, jonka lähtötiedoissa voi olla virheitä.
Tämä laskelma antoi pienemmän lämmitysenergian tarpeen,
kuin olisi tullut ilmoittamillasi öljyn + polttopuun kulutuksilla.
Alustavasti näyttäisi tältä:
Talo ”vilkoi” KONTIOLAHTI (Pohjois-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Patterilämmitys, 21 C, 140 m2 7,04 kW 22 320 kWh
- Aputilat: Patterilämmitys, 15 C, 40 m2 2,28 kW 4 270 kWh
YHTEENSÄ 9,3 kW 26 590 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,58 kW 19 470 kWh
- Josta ilmanvaihdot 2,10 kW 5 517 kWh
- Josta vuotoilmat 0,64 kW 1 604 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 196 m2, 442 m3 3,2 COP 9,3 kW 26 590 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,85 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 10,17 kW 32 590 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -820 kWh 0,0 kW 31 770 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 31 770 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 9,9 kW 31 770 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -35 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 6,9 kW 21 487 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 283 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 10 283 kWh
Tarvitaan 244 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,51 l/s
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,73 bar (73 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,39 bar (39 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,51 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,23 bar (23 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,3 m 606 m
Suunnittelemasi keruupiirin pituus on riittävä.
"euroshopperi" huomasi, että oli väärä COP. Niin oli.
Kiireessäni olin jättänyt yhteen kohtaan väärän valinnan.
Korjasin sen. Vaihdoin myöskin PDF -tulosteen..
Kiitos euroshopperi.
...
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei ole mikään takuumitoitus!
-
Kiitoksia tomppeli!
Tämä luo uskoa tähän projekstiin!
-
Kattoppas Tomppeli uudestaan nuo laskelmat. Ettei vain olisi nyt luvut jostain muusta laskelmasta. Ei patteritaloon kyllä helpolla saa COP 4,1 arvoja kokonaishyötysuhteelle, kun monella lattialämmityksenkin kanssa on tekeminen tuohon. Muutoinhan tuo pumpun koko ja keruupiirin mitat vaikuttaa ihan normilta vaikka hatusta vetäisemällä.
-
Kattoppas Tomppeli uudestaan nuo laskelmat.
Kiitos huomautuksestasi.
Korjasin virheeni ja vaihdoin tulosteet korjattuihin.
Olin jättänyt yhteen kohtaan virheellisesti valinnan LATTIALÄMMITYS.