Paritalo johon on muutama päivä sitten asennettu öljykattilan rinnalle Nibe f1155 3-12 pumppu ja 300l varaaja ja puskurivaraaja on nyt syönyt sähkö semmoset 35-40 kwh per päivä. Onkos ihan normaalit lukemat? Vanhasta erillisestä sähkötaulusta luettu... Lämmitettävää pinta-alaa n.300m2. Ennen meni öljyä n.3500l vuodessa.
-
Löysin paritalonne kuvan netistä ja koetin tehdä talollenne laskelman.
Näyttäsi 35 - 40 kWh/päivä osuvan ihan kohdalleen.
Lisään tähän vielä pumpun sähkönkulutuksesta kertovan taulukon.
Taulukko on ajankohdan keskiarvoiselle ulkolämpötilalle.
Kausi kWh/kk kWh/pvä
Koko vuosi 11 511 32
Tammikuu 1 720 55
Helmikuu 1 603 57
Maaliskuu 1 509 49
Huhtikuu 1 054 35
Toukokuu 582 19
Kesäkuu 221 7
Heinäkuu 173 6
Elokuu 224 7
Syyskuu 554 18
Lokakuu 974 31
Marraskuu 1 302 43
Joulukuu 1 594 51
-
Loistavaa. Kiitos paljon.
-
Termostaatit on kaikki auki niinkuin asentaja kehotti tekemään. Nyt vaan sisällä on sellaset +25c ja pakko jotain säätöjä on muuttaa. Neuvoja?Ulkona kuiteskin +-0c. Tuli vaan mieleen että olisiko ollut vaikutusta sähkönkulutukseen?
-
Nyt onkin hyvä kohta säätää käyrä kohdalleen 0 asteessa. Jos alkaa pakkasella kylmetä, niin jyrkennät käyrää. Eli nyt lasket tai nostat ja pakkasten mukaan jyrkennät tai loivennat.
-
Muistankin että asentaja mainitsi että pumppu on tehdasasetuksilla.
-
Tuolta valikosta löysin huonelämpötilan asetukset mikä oli nollassa. Muutin sen miinus kahteen. Pitääkö tuohon lämpökäyrään erikseen vielä koskea?
-
Toivottavasti minua ei nyt täysin naureta ulos täältä mutta mitäs nämä tiedot tämän laitteen omassa energiamittarissa meinaa? Esim. Lämmitys, vain kompr. 938 kwh? Lv, vain kompr 41kwh? Lämmitys, ml. sis. lisäys 938kwh? Lv. ml. sis. lisäys 41kwh? BF1 14,4l/min? Nämä luvut tulleet nyt viikossa...
-
Oliskohan niin, että olet saanut pumpulta lämpötehoa nuo mainitut luvut ja kaikki on tuotettu pelkästään kompuralla. Mä en tiedä Nibestä oikeestaan mitään, mutta katsoppa jostain valikosta tai jopa ohjekirjasta sellainen lämpökäyrä kohta. Siinä voisi näkyä esim ulkolämpötilan ollessa nyt 0 astetta sen kiertoveden lämpö. Tuota käyrää voi monessa laitteessa siirtää ylös tai alas. Toinen säätö on sitten jyrkkyys ulkolämpötilan muutoksiin. Odottelet vain jonkun aikaa, niin joku Nibeläinen neuvoo kohta enemmän. Niillä yleensä laitteet toimii hyvin, niin ne nukkuu kaikki illat ja vapaa-ajat, eikä kerkiä tänne lukemaan.
-
Oliskohan niin, että olet saanut pumpulta lämpötehoa nuo mainitut luvut ja kaikki on tuotettu pelkästään kompuralla. Mä en tiedä Nibestä oikeestaan mitään, mutta katsoppa jostain valikosta tai jopa ohjekirjasta sellainen lämpökäyrä kohta. Siinä voisi näkyä esim ulkolämpötilan ollessa nyt 0 astetta sen kiertoveden lämpö. Tuota käyrää voi monessa laitteessa siirtää ylös tai alas. Toinen säätö on sitten jyrkkyys ulkolämpötilan muutoksiin. Odottelet vain jonkun aikaa, niin joku Nibeläinen neuvoo kohta enemmän. Niillä yleensä laitteet toimii hyvin, niin ne nukkuu kaikki illat ja vapaa-ajat, eikä kerkiä tänne lukemaan.
Huomenta, hohhoijaa !!! ;)
Kannattaa hiukan perehtyä koneen manuaaliin, niin näkee kuinka se toimii.
mm: https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOsoaam9HXAhXCXRoKHbqkCfAQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.nibe.fi%2FDocuments%2Fhaato_fi%2Fl%25C3%25A4mmityksen%2520s%25C3%25A4%25C3%25A4t%25C3%25B6.pdf&usg=AOvVaw31feGUG0Ig2RRvjnrygajw (https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOsoaam9HXAhXCXRoKHbqkCfAQFghBMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.nibe.fi%2FDocuments%2Fhaato_fi%2Fl%25C3%25A4mmityksen%2520s%25C3%25A4%25C3%25A4t%25C3%25B6.pdf&usg=AOvVaw31feGUG0Ig2RRvjnrygajw)
Lämpötilaa tuvassa (yleensä) säädetään a) ulkolämpötilan b) lämpökäyrän ja c) sisälämpötilan perusteella.
Lämpökäyrä on oletuksena 9, niin säädä sitä nyt pienemmäksi vaikka 8:iin aluksi ja odotele vuorokausi.
Ja jos edelleen liian lämmintä, niin vähennä vielä.
Lämpökäyrää voi myös hienosäätää, mutta vasta sitten kun ollaan "hehtaarilla".
Onko käytössäsi Niben sisälämpötilan mittaus?
Löytämäsi kWh luvut ovat luultavasti tuotettua energiaa.
-
On tämä kyllä hieno foorumi. Juu tuota ohjekirjaa oon selaillut mutta huonosti siinä on kerrottu tästä sen omasta energiamittarista. Itsekin veikkaisin että nuo aiemmin kirjoittamat luvut olisi tuotettua energiaa. Toivottavasti.
Huonelämpötilalle ei ole omaa mittausta käytössä.
Eli järkevämpää olisi ollut tuota käyrän lukua 9 säätää pienemmäksi? Tosiaan säädin tuon huonelämpötilan -1:een. Jostain luin että lämpötilan lasku vaikuttaisi 5%. Sen takia tässä liikkeellä... Sisälämpötilan ollessa +25 tällä hetkellä ei ole kovin järkevää. Luulisin.
-
On tämä kyllä hieno foorumi. Juu tuota ohjekirjaa oon selaillut mutta huonosti siinä on kerrottu tästä sen omasta energiamittarista. Itsekin veikkaisin että nuo aiemmin kirjoittamat luvut olisi tuotettua energiaa. Toivottavasti.
Huonelämpötilalle ei ole omaa mittausta käytössä.
Eli järkevämpää olisi ollut tuota käyrän lukua 9 säätää pienemmäksi? Tosiaan säädin tuon huonelämpötilan -1:een. Jostain luin että lämpötilan lasku vaikuttaisi 5%. Sen takia tässä liikkeellä... Sisälämpötilan ollessa +25 tällä hetkellä ei ole kovin järkevää. Luulisin.
Kun huonelämmön mittausta ei ole käytössä, niin mainitsemasi hienosäätö ei taida tehdä mitään.
-
En jaksanut uutta ketjua avata niin kokeillaan näin...
Elikkäs kalvopaisuntasäiliön mittari näyttää 0.2bar. Ilmaanko putkesta vai mitä?
-
En jaksanut uutta ketjua avata niin kokeillaan näin...
Elikkäs kalvopaisuntasäiliön mittari näyttää 0.2bar. Ilmaanko putkesta vai mitä?
Onko lämmönkeruupuolen vai lämmönjakopuolen mittarista kyse?
Niin tai näin lisäisin painetta ennemmin, kuin ottaisin sitä pois.
Lähetetty minun WAS-LX1 laitteesta Tapatalkilla
-
Tämä järjestelmä piti olla täysin huoltovapaa 😆 Perkula. Nyt pitää kaikkea opetella... Muistelisin että asentaja tosiaan antoi kaksi vaihtoehtoa jos nuo paineet tuossa säiliössä muuttuvat. Noita ilmausruuveja pitää käännellä, tai lisätä vettä.
-
Tämä järjestelmä piti olla täysin huoltovapaa 😆 Perkula. Nyt pitää kaikkea opetella... Muistelisin että asentaja tosiaan antoi kaksi vaihtoehtoa jos nuo paineet tuossa säiliössä muuttuvat. Noita ilmausruuveja pitää käännellä, tai lisätä vettä.
Ei kaikkea pidä uskoa ;)
Minulla MLP käyttöönotossa tyhjennettiin koko järjestelmä vedestä (ei ollut muuta vaihtoehtoa, kun ei ollut sulkuja).
Asentaja "lohdutti" että kestää noin 7 vuotta että kaikki ilma on lähtenyt verkostosta.
Nyt on kulunut noin 6 vuotta ja varsin oikeassa hän oli, paria patteria pitää silloin tällöin ilmata.
Toki täällä putkisto on "hyvä" sekoitus 2" vapaan kierron putkistoa ja siitä pienempää eri rakennusosissa.
Eli ilmata pitää ja jos verkoston paine menee alle suosituksen, niin pitää lisätä vettä.
Ei nuo mitään ameriikantemppuja ole, mutta voihan niihin tilata apua huoltoliikkeestä.